22问答网
所有问题
当前搜索:
plc的输入端和输出端
PLC的输入
电路由什么组成?
答:
可以采用以下措施:
PLC的输入端
或
输出端
接有感性元件时,应在他们两段并联连续流二极管(对于直流电路见图1)或阻容电路(对于交流电路),以抑止电路断开时产生的电弧对PLC的影响。电阻可以取51~120Ω,电容可以取0.1~0.47μF ,电容的额定电压应大于电源峰值电压。续流二极管可以选1A的管子,其...
PLC输入
接口电路的类型是哪两种?
答:
\x0d\x0aPLC开关量输入接口电路的类型有两种,源型
输入和
漏型输入。\x0d\x0a源型、漏型是指直流输入/
输出
型plc而言,针对于
PLC的
是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。\x0d\x0a或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平...
PLC输入输出
控制电路图
答:
文字不好描述,举例说明如下:案例1:电机正反转的PLC控制接线图:接线注意事项:按照控制线路的要求,将正转按纽、反转按纽和停止按纽接入
PLC 的输入端
,将正转继电器和反转继电器接入PLC 的
输出端
。注意正转、反转控制继电器必须有互锁。X0和X1是用来保护电机的,就是需要正转停止1秒后再能启动反转。
FX3G系三菱
PLC
S/ S接线
端和
COM用法一样吗?
答:
三菱FX3G共负极NPN负逻辑,S/S 要取一根线接到公共端,取负极到COM就是PNP模式,正逻辑
PLC
自带了24电源,取正极到COM就是NPN模式,负逻辑S/S=COM,COM就是已经接入了正极给
输入
继电器,只要输入一个负极的信号,输入信号指示灯就会亮。S/S 是没有输入电源给输入继电器。NPN就是
输出
为0,负逻辑输入...
plc
模块中的DIDM是什么意思?
答:
IO:
输入输出
模块的总称,涵盖了DI、DO、AI和AO等各类模块的功能。详细解释如下:首先,DI模块在
PLC
系统中扮演着接收外部数字信号的角色。例如,生产线上的传感器检测到产品到位后,会通过一个DI模块将信号传递给PLC,PLC再根据这个信号进行判断和控制。其次,DO模块则负责将PLC内部的数字信号转换为适合外部...
plc输入
接口有哪几种?
答:
PLC开关量输入接口电路的类型有两种,源型
输入和
漏型输入。源型、漏型是指直流输入/
输出
型plc而言,针对于
PLC的
是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效,源型输入是指输入点接入直流正极...
怎样判断
PLC输入端输出端
的故障
答:
输出
点可直接联机强制。比如你强制 Y1 ON,看下相应的指示灯有没有亮,用万用表测下输出端子的电位就可以大概判断了。
输入
点可以直接连输入看
PLC的
相应点有没有反应就可以,最简单的办法就是拿跟导线直接把输入端子跟24V+或0V接起来看有没有反应就可以。具体是接24V或者是0V就要看输入点是NPN型...
西门子s7200
输入输出端
接线怎么选择
答:
西门子S7-200
plc的
接线图如下图所示,即AC/DC/rly或DC/DC/DC,一般L+m为PLC提供的24伏
输出
电源,输入端子接线时,共用端子为1米,2米,3米,可接正负电源,该电路可由
与输入
端子连接的开关构成,输出端子相同。
以西门子
plc
为例,模拟量
输入与输出
是两个分开的模块嘛,还是在一起的...
答:
模拟量输入
与输出
有两个分开、也有合在一起的,我们以西门子S7-200 EM235模拟模块为例,模块的订货号是6ES7 235-0XD22-0XA8,这个是一个四路模拟输入、一路输出的模拟模块。他
的输入端
可以接任意能输出0-20mA电流信号的设备(或0-5VDC)同理
输出端
也能接。
PLC的输入
公共端是共阳极还是共阴极?这句话怎么理解呢
答:
输入端
共阳极,就是输入端的COM接24V+,输入点是低电平有效,传感器要用NPN型的。输入端共阴极,就是输入端的COM接24V-,输入点是高电平有效,传感器要用PNP型的。
棣栭〉