pt100信号不正确
热电阻
PT100
输入
信号不
稳 波动大
答:
温度测量不准确,高低飘忽不定
。这种情况的出现多是由于接线松动或是电阻引线连接不实造成。
PT100
温度传感器探头输出
信号不
稳定?
答:
这种传感器采用电阻信号传送模式,
信号不
稳要排除传送线路接头虚接,再查其他。
pt100
测量数据不稳原因
答:
在PT100热电阻体内,
热电阻的引脚接触不良;热电阻体引线在其接线盒中有接触不良;热电阻信号线在端子上有接触不良
;热电阻信号端子到温度变换器有接触不良;
温度变换器输出信号回路有接触不良
。如果温度不稳定是有过渡的不规则波动,这和热电阻本体基本无关,温度变换器及其后回路的显示器、DCS、PLC等有...
pt100
热电阻测温时值示不稳定的原因及处理方法?
答:
Pt100热电阻出现问题,通常是由于绕制传感器的绝缘或内部连接点发生问题
。由于铂电阻传感器通常是由极细的金属丝封装在玻璃、陶瓷、树脂等材料中制成的,所以发生故障是几乎没有维修的可能性。热电阻测温不正常,很多情况下并不是由于热电阻本身的问题,而是整个测量回路中的任一位置。除了传感器之外,可引...
PT100
温度传感器经过中间继电器后电流
信号不
稳定,上位机所显示的温度...
答:
PT100的
电阻
信号
+中继器,可能是距离上位机太远吧?既然如此,干嘛不接入4~20mA的电流信号温度变送器,300M的有效传输距离。另外,PT100的电阻信号本身就不适合长距离引线,即使三线制或者四线制连接,最长也不宜能超过10米,再引入一个中继器,里外里线上电阻增加了不少,严重影响PT100的输出精度。
PT100
显示器一会
信号
数字灭了又过一会有了是什么?
答:
这个应该是输入
信号
有问题
Pt100
接到PLC上,触摸屏显示异常
答:
Pt100
接到PLC上,触摸屏显示异常,原因和解决办法如下:1、可能是系统干扰的问题:可以把PLC硬件组态模拟量的干扰频率调一下,找一个合适干扰频率的试试,然后想办法找到干扰源抑制他。(如变频器、
信号
电线与动力线路隔得太近或交叉了,都检查一下。)2、可能是屏蔽接地不好:检查一下你的模拟量传输...
请问为什么我给1100仪表接入
PT100
传感器
信号
后,一直显示为0?
答:
1、检查接线是否
正确
,虹润的这款表采用的是三线制接线,如果你的传感器咪二线制,则需要在输出端多并接一根线出来才行。2、检查参数,尤其是输入类型参数,必须是14才行,另外零点迁移、量程放大比例参数也要检查一下,零点迁移要为0,量程放大比例要为1.000,如果上述办法都没能解决,就联系他们客服...
菜鸟求助s7-300和
pt100
热电阻的问题
答:
由于Step7不允许直接将整形数据转换为浮点数,所以在转换前你需要先转换为长整形数,然后就保存到一个数据块中去,这样可以重复使用,屏呢就连接这个数据块地址即可,当然要注意屏的数据类型设定。比如,你
PT100的信号
读取地址为256,那么:LPIW256ITDDTRL10.0/RTDB1.DBD0 ...
为什么我给1100仪表接入
PT100
传感器
信号
后,一直显示为0?
答:
估计
PT100
.铂热电偶除极性误错接外,就是开路,可用万用表一测即判好坏!或在输入二次仪表端口,接线交换一下。