wincc
可以和多少个300
PLC通信
答:
那取决于你所使用的PC上安装的CP
通讯
卡的通讯伙伴数量,例如早期的CP5611可以与16台300通讯,而CP5613可以与32台300通讯。
在
wincc
中用opc与modbus协议的仪表
通讯
答:
你需要要做的就是打一台计算机,然后还要用OPC服务器软件,以MODBUS方式与仪表进行
通讯
,然后就在该计算机上使用WINCC,用OPC驱动,与OPC SERVER相连,WINCC作为OPC CLIENT,访问SERVER的数据 就拿
WINCC和
S7-200通讯来说,WINCC本身不支持PPI协议,无法与200
PLC
进行通讯,但是利用S7-200的OPC SERVER软件——...
WinCc
7.5与西门子1214怎样连接
通讯
答:
WinCc
7.5与西门子连接
通讯
需要在控制面板中的“设置 PG-PC 接口 ”中设置为PC Adapter AUTO;在
WINCC
中选中MPI地址为2,即可,注意您的数据格式:DB1.DBD1 为浮点型32位。也可采用STEP7中
的PLC
模拟软件,通过WINCC的MPI通道进行通讯。西门子1214的PLC输出脉冲是高电平输出,根据下载中心的图纸上面显示,L...
Wincc
v7.3 上位机组态如何和3台西门子200
PLC
进行MPI
通讯
?能走485吗...
答:
这种情况一个是使用以太网最方便快捷 如果你想走MPI那么只能200与其他200
PLC
通过MODBUS
通讯
。
wincc与
rslinx进行opc
通讯
!
答:
2。在确认rslinx ab5000
plc
OPC服务器已经将数据正确送入IPC后,再正确设置
wincc
的opc客户机配置,在此应严格按照wincc的opc条目管理器的设置步骤一步步进行配置,特别要注意在其中的是否在原变量上加入前、后缀的选择时,一定要同时点中下面相应的路径,很多初学者都忽略这步而导致
通信
失败。
西门子200
PLC
可以与
WINCC
监控软件
通讯
吗?
答:
当然可以,只是最好添加以太网模块,以保证
通信
的可靠性
如何实现
wincc和
ab 的
plc的通讯
?
答:
wincc
上说可以
通讯
Allen-bradley DF1通道Allen-bradley DH通道(DH485,DH+,Ethernet,Controlnet)请问高手如何的组态wincc。需要通讯卡吗?
WINCC与
万可
PLC
用MODBUS TCP/IP
通讯
,为啥变量链接不上,程序和工控机都...
答:
在
PLC的
程序这边需要编写MODBUS TCP的服务器程序,在
WINCC
这边需要选择MODBUS TCP
的通信
驱动
wincc
通过PC Access OPC与s7-200
通讯
,可以进行数据交换,如:VB0。但 ...
答:
将
PLC
输入的开关量的值,在程序中让变量来表达就可以了,比如I0.0为“1”或“0”时,对应的将1或0赋值给VB0就行了。你讲的:“但是如果可以直接将0或1写入I0.0等开关量就好了,如能实现,这样就OK了。”这个问题是可以通过编程实现的。
松下
plc
与
winCC
如何让
通讯
?
答:
松下的OPC服务软件是否收费我不清楚,你可以购买松下的OPC软件,或者使用kapware的OPC服务器(5.0版本已经使用硬件狗加密)