22问答网
所有问题
当前搜索:
yjv4x70十1x35电缆功率
YJV
-1kV,
4x
120+
1x70
, 2SC100,一根
电缆
为什么要用两根100的管道?_百度知...
答:
设计错误吧, 120的
电缆
也没有用100的管子啊 我也没见过100的
电线
管 最大也就50的 难道用的水管? 你再问
一
下设计院
yjv
22-0.6/1kv-
4x
125mm2是什么线?
答:
其中,
YJV
22,表示交联聚乙烯绝缘
电缆
。0.6/1KV,表示电缆的电压等级。4*240mm,表示电缆是四芯电缆,每芯电缆的导体截面积是240mm^2。交联聚乙烯绝缘电缆是利用化学方法或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构,即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大大提高...
yjv
-0.6/1kv
4x
15+16 是什么型号的
电缆
?
答:
铜芯聚录乙烯绝缘移动
电缆
,0.6/1KV是电压等级 你这电缆规格15写错了,应该是25活
35
,!如果是25,那你这线芯就是由4根25平方毫米和一根16平方毫米组成!希望可以帮到您!
水电图ZR-
YJV
-
4X70
+
1X35
-SC80-CE是什么意思
答:
ZR-
YJV
为阻燃
电缆
-
4X70
+
1X35
为导线截面积-SC80为穿80焊接钢管-CE为敷设方式:沿天棚或顶板面敷设
请教
电缆
型号为
YJV
22-1kV-
4x
240+
1x
150应选多大的套管啊??
答:
1.查询
电缆
厂家的样本。找出该型号电缆的外径,比如
YJV
22-1kV-
4x
240+
1x
150为铠装电缆,外径较无铠装的同型号电缆粗很多。外径大约
70
~80左右。2.电缆穿管时需要考虑穿管长度,越粗的电缆施工难度越大,越长的管越难穿!当穿管长度只有几米时,不小于110的管就差不多了。长度增加到几十米时套管外径...
请教
电缆
型号为
YJV
22-1kV-
4x
240+
1x
150应选多大的套管啊??
答:
找出该型号
电缆
的外径,比如
YJV
22-1kV-
4x
240+
1x
150为铠装电缆,外径较无铠装的同型号电缆粗很多。外径大约
70
~80左右。2.电缆穿管时需要考虑穿管长度,越粗的电缆施工难度越大,越长的管越难穿!当穿管长度只有几米时,不小于110的管就差不多了。长度增加到几十米时套管外径就应该考虑到150甚至200...
35
okw三相供电单相用电需多大地埋
电缆
答:
建议采用两根多芯电力
电缆
并联供电。
YJV
-0.6/1
4X
150 (或4X150+
1X70
,三相五线制) 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其在地下土壤直埋(环境温度25℃)长期允许载流量为385A,采取两根电缆并联来满足供电电流(
功率
)。YJLV-0.6/1 4X240 (或4X240+1X120 ,三相五线制) 铜芯交联聚...
4X
120
十1X70
的
YJV电缆
一米多重?
答:
理论重量5.98Kg/m,外径48.8mm
PBFZ
一YJV一
P(
4x
150
十1x70
)是什么意思?
答:
p:组织屏蔽 b:平行 fz:分支
电缆
yjy:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*150+
1
*
70
:4芯150和1芯70组成 望采纳,谢谢
4X
120平
电缆
直径多大
答:
4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;铜芯
电缆4x
240+
1x
120能承受215千瓦。查《电气工程》常用数据速查手册知240平方毫米铜芯
电线
能承受436电流(黏性浸渍纸电缆有钢铠护套,空气中敷设),或 380A电流(聚氯乙烯绝缘电缆无钢铠护套,埋地敷设)。因此负荷
功率
可如下计算:P=1.732UIcosφ=...