22问答网
所有问题
当前搜索:
一个温度变送器
...为一加热炉温度自动控制系统原理示意图。 图中TT是
温度变送器
...
答:
当原料油流量突然增大后,TT感受到热流体出口的温度下降了,输出
一个温度
偏差信号,这个偏差是指的控制器设定值与测量的温度值之间的差值。然后控制器对于温度偏差进行调节,输出一个开启蒸汽阀门的信号,增加蒸汽进入加热器的流量提高油的温度。随着加热的蒸汽进入的时间增加,使油的出口温度逐渐升高一直达到...
温度变送器
上有两个可调的小螺丝,分别标有Z和s它们代表什么意思?_百度...
答:
z是零位,s是满位。
pt100经4-20毫安
温度变送器
输出电流8.45毫安,问对应的温度是多少?是不...
答:
PT100的
温度
与电阻关系是线性的,电流
变送器
也是线性的,因此,变送电流与温度关系也是线性的。举例,
一
温
变器
量程是0-200度,则12mA对应为100度.解法:假如,以1度为单位,对应电流为(20-4)/200=0.12mA,8.45/0.12=70度。
温度变送器
原先的量程是-50~200℃,然而买回来的是-50~250℃,PT100...
答:
不一样的,在PLC中直接修改它的最大量程就可以,即4mA对应-50,20mA对应250就可以了,其他的需要修改
压力
变送器
的
温度
范围是什么?
答:
压力
变送器
的
温度
范围是-20摄氏度到85度,低于-20度液晶显示板就不能正常显示,但是远传可以正常工作到-35度。压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片...
热电偶
温度变送器
线性补偿问题
答:
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外
有一个
桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端
温度
变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确...
热电偶
温度变送器
通用吗
答:
大多数的
温度变送器
具有可以适应不同分度号的能力,热电偶和温度变送器的配合标准是看它们采用分度号是否一致。由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等 电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性...
温度
传感器如何显示温度
答:
一、如果需要显示单点的温度,可以采用一条温度传感器配一块显示表或者购买直接带显示表头的温度传感器,具体样式如下图。数显轻巧型
温度变送器
数显表加一条温度传感器可以显示温度 二、如果需要显示多点温度,可以选用多点温度显示表加温度传感器的形式,多点温度显示表可以选择数据轮显或者
一个
触摸屏同时显示...
温度变送器
量程-50-100℃25℃是多少ma
答:
12ma 计算方式为(16/150)*75 然后在加4 就行了
温度
传感器输出信号
答:
PT100温度传感器如果你要远传到控制室,就需要另外配
一个
“
温度变送器
”,你百度一下会找到很多的型号和价格。国产的很便宜,我推荐你可以使用罗斯蒙特的。温度变送器和PT100连接是三线制或者两线制,变送器上面有专门的接线端子。变送器的输出多见是4-20mA的电流信号,和你的控制室中的数显仪表或者...