22问答网
所有问题
当前搜索:
一主一备水泵自动控制电路图
用俩给中间继电器好俩交流接触器
控制
一用
一备水泵
手动和
自动
怎么接?
答:
这个应该很简单吧?,用继电器
控制
接触器线圈吸合,做到一个
自动
上面,然后用本地按钮控制接触器吸合,做到本地控制上面,应该还有一个继电器,做到的是远程和本地的一个切换
自动
往返
控制电路
的接线图
答:
电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的
自动控制电路
。图中用时间继电器KT
1
、KT2作时间控制元件,中间继电器KA1、KA2起中间控制作用。合上电源开关Q和旋转开关S,这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合。接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转。待延时时间到,时间继电器KT1常闭...
二台排
水泵
循环启动
控制电路
答:
下图:低水位时下浮球开关接通→
泵1
抽水→水满时上浮球开关断开→泵1停止→水位下降至低水位时下浮球开关接通→泵2抽水→水满时上浮球开关断开→泵2停止→不断循环。仅作参考:
消防
水泵
组怎么样搭载交流接触器能达到水压
自动控制
(要接线图)
答:
两开两关共4个开关,启动
主水泵
,关闭注水泵, 启动备用 关闭备用,这是全手动
控制
你的要求是△接法值得是水泵的接法,这个与接触器无关,所以你只用一个接触器控制一台水泵就可以, 既然是
自动
启动, 那只需要一个 水压开关就可以,水压低了,水压开关会自动闭合,你的要求 用途 说的要非常...
用两个中间继电器和一个接触器
控制
无塔供水的
电路
?
答:
无塔供水是一种
自动
增压供水设备,它通常由一个
水泵
、一个压力罐和一个
控制电路
组成。控制电路可以包括两个中间继电器和一个接触器。下面是一个简单的用两个中间继电器和一个接触器控制无塔供水的电路示例:
1
. 电源部分:电源开关(断路器或保险丝),用于控制整个电路的电源。2. 控制电路部分:接触器...
消防
泵控制
柜面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
消防
控制
中心启泵信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过控制柜转换
电路
切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#
泵自动1
#泵备用,功能同1#泵,
主备泵
切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(...
变频
水泵
的
控制
原理
答:
图2 冷冻水循环
水泵控制电路
在工频多泵并联+ 变频恒压供水系统中,当冷冻水的用水流量小于一台水泵在工频恒压条件下的流量时,则由一台变频水泵调速恒压供水,当冷冻水用水流量增大时,变频
泵的
转速
自动
上升;当变频泵的工作频率上升至50Hz 仍达不到设定压差时,变频供水控制器将自动启动一台工频水泵...
关于用PLC
控制
的无塔恒压供水系统的问题
答:
[
1
][2][3]1.2设计目标和要求 1.根据目前变频调速恒压供水的现状,本设计要求能实现恒压供水,
自动
和手动完成各个
水泵
的起停和切换,以及故障报警。2.系统硬件设计(
主电路
,
控制电路
),PLC接线图设计。3.软件设计(PLC程序)控制系统程序设计主要包括初始化程序,停机程序,水泵电机启动程序,电机...
集水井
污水泵
液位
控制电路原理图
答:
可以用电子式水位开关和
控制
器,可到网上搜索一下“电子式水位开关官方网站”找到更多资料,有原理、工作过程、动画、接线等。如果要
自动
上水的话,你要的自动排水的型号是BZ202。消防排污
泵
指的是消防泵房和消防报警阀间的,以及消防电梯的排污泵,其他的都是普通的,也就是一般水电单位施工的,只有上面...
用一个浮球和一个交流接触器手动
自动控制
三相
潜水泵
接线图
答:
用一个浮球和一个交流接触器手动
自动控制
三相
潜水泵
接线图如下:浮球阀:由曲臂和浮球等部件组成的阀门,可用来自动控制水塔或水池的液面。具有保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水等特点。浮球阀工作原理 浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。