坏了,水泵直接达到工频,对水泵有什么危害吗?_百度...
答:
水泵
是允许长期以工频状态连续工作的,只不过管道压力会比较大,如果没有及时泄放,水泵的负荷会大一些,
消防
水泵控制
方式有哪几种
答:
三、机械应急控制 消防
水泵控制柜
设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述自动、手动启动无效时启动消防泵。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个手动开关,直接接通消防泵电源使其启动。另需注意:消防泵允许自动启泵和...
相同功率的风机与
水泵
的
控制柜
能不能通用?
答:
这个不一定的。虽然功率相同,但实现的功能未必是一样的,而实现的功能不同,
控制柜
里面的电气件以及接线,就不太可能相同。除非是一种情况,那就是两者都是完成简单的调速,以及工
变频
切换等这类的简单功能,两者是可以通用的。
恒压
变频
供水
控制柜
界面s,m等字母是什么意思
答:
电动机是变频的,频率升高,则转速升高,
水泵
转速升高,则抽出去的水多,水压就会提升.通常在出水侧,会安装一个压力传感器,测出当前水的压力值,可以以电信号反馈到PLC中,与PLC中的设定值做比较,水压低了,PLC就会执行相应的程序,提高
变频器
的输出频率,则电机的转速提高,水压可以恢复,同样水压过高了,PLC得到...
用一台水和一台
变频器
如何实现恒压供水?能提供详细原理吗
答:
变频
恒压主要具有一下特点:
1
.水泵起停由PLC控制,可具备全循环软起动功能;2. 具有自动、手动切换和手动操作装置,不使用
控制柜
时,可用手工操作使水泵直接在工频下运行;
3
.定时轮换功能:
控制水泵
(包括备用泵)周期性自动交换使用,使水泵寿命基本一致;4.前端贮水池缺水后停泵保护,有故障显示功能;5...
如何选与
水泵
匹配的
变频器
答:
与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在
控制柜
中也要如此。 4)与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。
3
、
变频器控制
原理图
1
)主回路:电抗器的作用是防止变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到...
两台
变频器控制
两台
水泵
要求故障时能自动切换怎么实现?谢谢
答:
水泵变频器调压力步骤 ENC
水泵变频器
变频器控制柜
变频器手动自动切换图 其他类似问题2012-11-21 变频器控制2台水泵,一用一备, 3 2012-09-02 两台水泵自动切换 3 2012-11-21 变频器控制2台水泵,2台
水泵1
用1备,当1台水泵故障时自动跳... 2012-11-21 变频器控制2台水泵,一用一备, 1 201...
变频水泵
怎么调水压
答:
测量信号输入(35#、36#)---从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接
1
个250Ω电阻。(电流/电压)
控制
输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到
变频器
作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)---继电器常开触点,接到PLC 压力变送器量程为0~1.0MPa安装在
水泵
出水口的关管道上,...
和人合伙做供水设备,但是不知道
水泵变频控制柜
怎么做。一般供水设备厂都...
答:
你可以
控制柜
自己做,线路图是要根据用户的情况来做的,我是专门做
变频器
的,图纸我这里也有
循环
水泵控制柜
,PLC EAST-100故障报警,水泵停止运行,
答:
不一定和PID有关,如果你能打开程序的话看看触发报警的是那几个因素。触发报警的一般有:电机过载、压力传感器故障等。