在220v电源上,一只电流互感器,
三相
四
线电子表
怎么接线,求
接线图
答:
接线
如图:把火线穿入互感器。互感器的是的L1接电表1,L2接
电表3
。电表3接火线,电表10接零线。
三相
四
线电表接线图
答:
三相
四
线电表接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入
3
号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
智能远程
三相
四
线电表接线图
答:
智能远程
三相
四
线电表接线
原理图如下:智能远程三相四线电表的1和2接线柱相连,2和
3接线
柱分别串联在A相相线上;智能远程三相四线电表的4和5接线柱相连,5和6接线柱分别串联在B相相线上;智能远程三相四线电表的7和8接线柱相连,8和9接线柱分别串联在C相相线上;智能远程三相四线电表的10和11接线...
三相
四
线电表接线
方法是什么?
答:
三相四线电表
接线图
电表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
电表接线
的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及
三相三线电表
外观上最大的...
三相
四
线电表接线图
?
答:
三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。
接线
如下图:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
3
、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。三相四线电子式
电表
:三相四线电子式电表是...
三相
四
线电表接线图
,怎么接线?
答:
接线图
:三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3
、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相
四
线电表接线图
?
答:
、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC
三相
,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根相线安装在接线孔里。注意要接触良好,即把2只螺丝旋紧。这就是接进线。5、然后再接出线。如果出线...
电流互感器与
三相
四
线电表接线图
,实
实物图
怎麼接
答:
A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3
、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相
四线费控有功
电表接线图
和开关的接线图
答:
三相
四线费控有功
电表接线图
如下:1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3
、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...