22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线功率计算公式
三相
电
功率
如何测量?
答:
瓦特表)测量,对于
三线
制非对称
三相功率
,要用两只单相功率表(或由两只单相功率表组成的二元三相功率表)测量,它们分别称为一瓦特表法和二瓦特表法。三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分;功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相
10千瓦的电动机要用多大的铜线?
答:
用截面积约是3平方毫米的铜导线 计算方法如下:
三相
380V50HZ交流电
功率计算公式
是:P=1.732x380xIx0.85(0.85是功率因数)I=P÷(1.732x380x0.85)=10000÷(1.732x380x0.85)=17.875(A)电流密度是每平方毫米6安培 导线截面积S=17.875÷6=2.979≈3(平方毫米)...
3*5[60A]
三相
电表能用多大千瓦
答:
3*5[60A]
三相
电表能用2.797千瓦。短时间最大功率是33.566千瓦。容许长时间的工作电流是5安培;根据三相四线制
功率计算公式
:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P=√3×380×5×0.85÷1000=2.797(千瓦)P=√3×380×60×0.85÷1000=33.566(千瓦)...
40A
三相
四线电能表最大能用到多少KW?
答:
21KW。根据
三相功率计算公式
:功率=电压*电流*电压相位角1.732*负荷功率因数可以计算出 380*40*1.732*0.9左右,约为23.7kw,但是这个是40A电流时功率,长时间和正确计量情况下,流经电表电流不能接近或等于额定电流,约为80%-90%,所以,该电表带21KW的电器功率。
3相负载35kW(380V)用多大的线
答:
三相
电流=
功率
/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右),即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右,可以选用16平方或者以上的铜线电缆。电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)的电流
计算公式
:220伏单相 1000瓦 4.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/220伏。1、380/220伏:二相
三线
1000瓦 2....
总负荷130千瓦,需要用多大的电缆?咋算的?
答:
由
三相
电机
公式
得:P=1.732UIcosΦ
计算
如下:P=1.732×380×I×0.85 I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)cosΦ为0.85。电压为380V。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。首先根据
功率
、电压、功率因数等计算出电流大小,在根据...
怎样
计算
380V用电线径大小
答:
根据用电器
功率计算
:方法如下:P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)I=P÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=电流/电流密度(电流密度按6A/平方毫米计算)导线截面积S=I÷6(平方毫米)我们常用的380V用电器有电动机和电焊机等 ...
3x4平方铜芯电缆通常可带多少千瓦
答:
这个电缆可以带13.426千瓦
计算
如下:用
三相
380V,50HZ,
功率
因数是0.85的交流电 4平方毫米铜导线电流=4x6=24(A)P=√3UIcosa=1.732x380x24x0.85=13426.464(W)=13.426(KW)
132千瓦电机运行时最大电流多少为正常
答:
132千瓦电机运行时最大电流为278A。
三相
电机电流
计算公式
:I=P/1.73*380*Cosφ*η I=132千瓦÷474.97≈278A(
功率
因数和效率分别取0.85,电压以380为例)P:功率、Cosφ :功率因数、η:效率、1.73:计算常数。
1平方电线能带动多少瓦
三相
电的
答:
1平方毫米的塑料铜芯线明线装置的安全载流量是17安倍,如果二根导线穿钢管的安全载流量是12安倍。如果三根导线穿钢管的安全载流量是11安倍;如果四根导线穿钢管的安全载流量是10安倍。电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)的电流
计算公式
:220伏单相 1000瓦 4.5安倍;电流(安)=
功率
(瓦)/220伏...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉