三相五线制零线和地线通了怎么办
三相五线制
"
零线
碰到
地线
"为什么会跳闸?
答:
三相五线制
包括
三相电
的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及
地线
(PE线)。中性线(N线)就是
零线
。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。凡是采用保护接零的低压供电系统...
三相五线制
供电系统中,断电后,用万用表测得ABC三相都与
零线和地线
接通...
答:
断电后,用万用表测得ABC
三相
都与零线,这是因为您用的是万用表的电阻档测量导通情况的,这时火线和零线之间接有好多用电设备,您测得的就是这些用电设备的并联电阻,所以肯定是通的。
零线和地线
本身在变压器处或重复接地处接在一起,所以也是导通的。您测量的情况完成正常。
零线和地线
是通的在使用中地线不会带电么!
答:
零线和地线
都在变压器端的中性点,所以他们是通的,但是零线作为回路使用,地线作为保护使用,要使导体带电,必须要和火线构成回路,地线正常使用时,根本就没有回路,所以地线上面没有电,而零线处于电路回路中,只要用电设备打开,零线中就会通过电流,如果断开,那么断开点就会有电压,但是有一种情况地线...
三相五线
,
零线和地线相通
正确吗?
答:
零线和地线
本来就是能的,但是用户端不能接在一起,低压房配电柜的总断路器前也就是变压器低压出线端的零线和地线是接在一起的
三相五线制
的配电箱里零排和地排是
相通
的,这样正常吗?
答:
正常!零线是中性点接地为零点引出的线,地线就是
接地线
。都接地自然
相通
。事实上,居民供电
零线地线
是用户入户配电箱才分开的。
零线和地线怎么
是通的,万能表测两线电阻是0
答:
现在的
三相五线制
的总
零线
是
接地
的,线路中不接地。保护零线(黄绿双色线)在变压器处接地,线路中重复接地,所以他们
相通
,不停电的情况只能测得零线火线的交流电压,对地绝缘是测得绝缘电阻,测电阻不能带电测量啊,同时还要断开负载(断开电器)否责火线经电器构成通路,测得绝缘电阻是电器的阻值,没有...
铁板烧
三相五线
,为什么送电后
零线地线相通
,断电后不通
答:
三相五线制
是目前大力提倡的供电方式,其
零线与地线
是分开的,零线要通过不平衡负载电流,而地线则不。这种方式最为安全,可以防止很多种因为线路故障或电气设备漏电而引起的触电事故。你说的
相通
和不相通的情况,说明你的总闸是四级的,它不但控制三根火线的通断,还控制零线的通断(地线是不容许接入开关...
380V电压
零线与地线
联通
怎么
回事
答:
你好:——★1、
三相五线制
供电系统中,变压器的中性点是
接地
的。从中性点直接引出两根线:一根为工作
零线
,一根为保护零线(也叫做
地线
)。由于两根线都是从变压器中性点引出的,本来就是连在一起的,所以你测量是连通的。——★2、虽然工作零线、与保护零线都是从变压器中性点引出的导线,但是,两根...
三相五线制零线和地线
混一起能不能烧坏高压避雷器?
答:
三相五线制零线
地线混合在一起,如果说零线带电的话。有可能会烧毁高压避雷器。正常情况下,三相五线制的
零线与地线
是分开进行传送的,不会出现混用的一种情况。希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
三相五线制
供电系统,
零线与接地
线互相串了,220V电压最高可达到多少V...
答:
3、
接地线
是独立的接地线,没有和中性线连接,接地电阻只要30欧姆以下就合格了,远大于零线的接地电阻;4、如果用接地线做零线,电流要经过接地线的接地电阻,
零线和
中性线的接地电阻才返回到中性线,负荷大时,压降会很多,不能正常工作。5、如果用零线作
地线
,当
三相
电流不平衡时零线带电,零线断线时...