三相五线制零线和地线通吗
三相五线制零线和地线
是通的吗
答:
是通的。
三相五线制
供电就是TN-S系统供电。TN-S系统供电就是工作零线和保护零线分开的系统。该系统工作零线和保护零线在变压器的中性点是连接在一起的。所以
零线和地线
是
相通
的。其中除三个火线外,一根是零地合一的PEN线,零线在拉线中每隔一段要接地,使得其保持电位。入户时还要再接地,入户后才分成...
在
三相五线制
中测到
零线和地线
是通的,怎么回事
答:
三相五线制
供电就是TN-S系统供电。TN-S系统供电就是工作零线和保护零线分开的系统。该系统工作零线和保护零线在变压器的中性点是连接在一起的。所以
零线和地线
是
相通
的。其中除三个火线外,一根是零地合一的PEN线,零线在拉线中每隔一段要接地,使得其保持0电位。入户时还要再接地,入户后才分成保护地线...
三相五线制
中工作
零线与
保护
地线
是一根线吗
答:
零线和地线
原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是
相通
的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏...
三相五线制
供电系统中,断电后,用万用表测得ABC三相都与
零线和地线
接通...
答:
断电后,用万用表测得ABC
三相
都与零线,这是因为您用的是万用表的电阻档测量导通情况的,这时火线和零线之间接有好多用电设备,您测得的就是这些用电设备的并联电阻,所以肯定是通的。
零线和地线
本身在变压器处或重复接地处接在一起,所以也是导通的。您测量的情况完成正常。
三相五线制
的配电箱里零排和地排是
相通
的,这样正常吗
答:
三相五线制
TN接零系统中,地排与零排应当彻底分开敷设并分别连接在配电箱内的PE端子排和N线端子排,它们相互之间是不连接的。当比较精密电子仪器在电网中使用时,如果配电箱里的零排
和接地
排
相通
的话,对于电路中的工作零点会有影响。虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作
零线
...
三相五线制
的配电箱里零排和地排是
相通
的,这样正常吗?
答:
三相五线制
所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备
接地
的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。3根相线加一根
地线
一根
零线
。一般用途最广的低压输电方式是
三相
四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380...
用万用表测
零线和地线
是
相通
的吗
答:
零线跟地线
是不通的,零线是从变压器的中性点抽头,地线是从埋入地下的接地点抽头!但是在实际使用时,
三相五线制
的线电压为380伏的线路中,零线跟地线是不通的,因为有单相220伏的设备,接通会跳闸!三相五线线电压220伏的线路中,因为工厂中零线是不用的,所以接线时,就把零线跟地线接在一起了!
在
三相五线制
供电系统为什么
零线和地线
通路地线有电流吗?
答:
2、这需要根据具体接地系统情况来判断,譬如说在TN-S系统中,也就是
三相五线制
的居民供电系统中。3、其零线、地线就是分开的,一般是分开设置的N线、PE线,两者就是不相同的,而在合一的PEN线中,零线和地线就是连通状态。