三相变压器电压比
变压器
运行中遇到
三相电压
不平衡现象如何处理?
答:
如果
三相电压
不平衡时,应先检查三相负荷情况。对Δ/Y接线的
三相变压器
,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。
三相变压器
,为何有—相输出
电压
较底,且零线有—百多伏的电压。
答:
首先是负载是否平衡,如果偏相负载过大,那就会出现很严重的压降,另外就是
变压器
接地,如果接地阻值加大,零线回路就会带压,这样很危险,很容易出电器事故,如果想简单的判断一下,你可以调一些盐水,灌进接地桩内,如果零线带压明显改善,不要犹豫,重新做接地,不然会出大问题,搞不好变压器烧了··这...
变压器
的
电压比
和误差,有设备可以测试吗?
答:
2.测试速度快,15秒钟完成
三相
测试。3.Ζ形联接
变压器
测试。4.自动完成组别测试功能。5.高、低压反接的保护功能,变压器短路、匝间短路保护功能。6.打印机输出测量结果,中文菜单显示。测量方法:变频器的输出
电压
很多是PWM的方波,普通的检波方法根本无法测量,用一般的表计也很难准确测量。而电流波形...
变压器
A相400V,B相400V,C相390V变压器是不是属于
三相
不衡?电机启动。不...
答:
据描述,
三相
电有点不平衡。此乃市电供应之常见现象矣!但不致于“电机起动不了”。“电机起动不了”,尚须找电机引线及自身原因。如:接线头(柱)连接是否出现接触电阻(常见);开关保险盒器件有否故障(最常见);电机线圈绕组己发生故障(大多数),等等原因皆可造成“电机起动不了”…总之,绝对...
变压器
容量怎样计算?
答:
变压器
容量指的是其铭牌额定容量,以KVA表示。也就是在其额定
电压
下,流过这些电流,变压器各部分发热不超过允许值,能够长期运行。变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供...
求
三相
电力
变压器
的种类及性能运用,有急用非常感谢!
答:
二、电源
变压器
的特性参数 1、工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2、额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。4、
电压比
指变压器...
800KVA
变压器
,BC,AB,AC
三相电压
分别为399,401,405,这样的电压正常不...
答:
电压
在正常范围,切割机抖动的原因:1.锯片不平衡,更换锯片,或锯片中心没有垫片。2.轴承可能磨损严重,更换轴承。以上解决,问题清除。
变压器
一次侧10.5kv,二次侧
电压
121kv,求高低压侧绕组的额定电压?
答:
一次侧是高压侧,二次侧是低压侧,高压侧绕组额定
电压
为10.5/1.732=6.062KV,低压侧绕组额定电压为121/1.732=69.859KV,和低高侧绕组的额定电压相同。
一台315
变压器
输出有多大电流?求计算公式。
答:
变压器
的功率是视在功率S )
三相
对称负荷时的电流计算公式;I=S/√3U 额定
电压
10kv/0.4kv容量315kva的变压器求额定电流 高压侧I=S/√3U=315/1.732*10=315/17.32=18.19A 低压侧 I=S/√3U=315/1.732*0.4=315/0.6928=454.68A。根据计算;两侧分别为理论电流18.19A.454.68A。
三相变压器
一次侧和二次侧各多大电流
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流
电压
、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...