的国家标准是什么?
答:
配电箱
国家标准如下:1、GB1207-1997 电压互感器 2、GB1208-1997 电流互感器 3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求
4
、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不...
...三线漏电开关直接跳闸,这样怎么办?用
三相四线
的可以吗?
答:
常见错误接法:在没有地线的线路中,如老房子旧线路通常是一火一零两根线,错误而危险的把插座内的零线引到地线
接线
端。这时若零线断路,那么该插座所带用电器外壳将会带电,造成触电事故的安全隐患。解决办法:在进户
线配电箱
内加装2P漏电保护空气开关。一旦线路发生对地短路,漏保开关立即自动断电。四...
...采用的线制有什么讲究? 如单相三线制,
三相四线制
,三相五线制!_百度...
答:
按照GB 50174的要求,数据中心只能采用TNS接地型式,因此,
配电
也只能采用单相三线制和
三相
五线制!
施工现场
配电箱
规范有哪些
答:
8.1.1配电系统应设置配电柜或总
配电箱
、分配电箱、
开关箱
,实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接人220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V
三相四线制
供电。室内
配电柜的
设置应符合本规范第6.1节的规定。8.1.2总配电箱以下可设若干分...
配电箱接线
颜色问题
答:
控
制线
一般按 电压等级 和类型来分颜色。这样维修起来方便。因为有的系统大,有几个控制电压,有直流,也有交流。你若只有一个柜,又无几个电压等级的话,一般不分几个颜色。
请问施工现场
配电箱
是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地,重复...
答:
(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是
三相四线制
供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪...
配电箱
国家标准是多少
答:
且箱体内需要留有安装表计量的空间位置。
4
、组装配线 配线全部紧固件都使用镀锌件,二次配线需要用黑色线,并加套管编序;箱体内的计量仪表的导线应该做好搪锡;分层
配电箱接线
应考虑干线进出;开关接线端子要和导线截面相匹配;元器件安装后的配线要排列整齐,并用尼龙带绑扎成束卡固在板后。
二级
配电箱
到三级配电箱可以用四蕊电缆吗?
答:
使用什么型号的电缆看你的用电系统是什么种类,
三相四线制
可以用四芯电缆,三相五线制必须用五芯电缆
配电箱
的安装高度如何确定?
答:
1.临时用电(施工现场临时用电安全技术规范)8.1.8条规定固定式
配电箱
、
开关箱
的中心点与地面的垂直距离应为1.
4
~1.6m。移动式为0.8~1.6m。2.长期用电,例民用住宅、家庭用电等。工程施工图集 “05D3电力与照明配电装置”中有明确的施工要求及技术标准。
施工现场临时用电布置三级
配电
要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分
配电箱
或设置室外总配电箱和分配电箱、
开关箱
,实行三级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路
接线
宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备...