DZ47LE-63这种
三相四线
的
漏电
保护器怎么接线啊?
答:
哥们,这种
漏电断路器
是不能用于电动机的启动的。DZ47LE系列的断路器漏电动作电流为30mA,而普通
三相
异步电动机运行时的漏电流有时能接近100mA,电机绝缘不好时漏电流会更大。这个断路器主要是配电使用的。普通电机使用断路器用DZ47 D型系列即可,漏电保护的话注意电动机要可靠接地即可。 追问 这款是60A的也不行吗?
正泰 中国驰名商标品名:剩余电流动作
断路器型号
:DZ47LE-32 C16 规 ...
答:
这个是额定电流为16A的照明型3P+N
漏电
空开(D型为动力型),可以使用3520瓦以内的单相220V用电器或6080瓦以内的
三相
380V的用电器。同时使用单相220V和三相380V的用电器时,总电流不能超过16A,否则会跳闸。
100安的
三相四线漏电
开关可以承受多少千瓦
答:
漏电断路器
最少要按1.5倍额定电流配置,
三相四线
100A漏电断路器安全承受电流是66A,按一个千瓦两安培计算,100A漏电断路器能承受33千瓦用电负荷。
三相四线
短路器买多少p
答:
你好,
三相四线
供电开关,如果买
断路器
,可以买4极断路器,4极就是三根火线一根零线全部断开。如果买
漏电
保护器,建议买3P+N漏电保护器。3P+N是只断开三根火线,不断开零线。开关额定电流,可以根据负载电流选择,一般按照负载电流的1.5倍进行选择。三相电是一个KW约2A电流。
三相四线漏电
开关用几平方的电线?
答:
2㎡乘于10a等于20a。得用智能
断路器
,带
漏电
保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器。如果是一台变压器供给最好加绝缘在线监测。3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。
三相
电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是...
三相漏电
开关可作二相用吗
答:
不可。因为“
三相漏电
开关”的出线是三条火线,如果用二相电,必须外引零线作为回路用,但三相漏电开关会出现误动作。3p漏电开关不可以当单相使用,因为3P漏电保护器用于三相对称负载,如果使用就会使漏电保护器跳闸。应该选择3P+N漏电保护器,如图:...
负荷25干瓦选用
三相四线
多少安
断路器
答:
25干瓦负载可选用三相60A或者80a
断路器
。具体计算如下:25干瓦负载采用
三相四线
供电时,电流计算为:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=25÷(√3×0.38×0.85)=45(A)断路器可按照负载电流的1.5倍之间选择,因此45A电流可选择60A或者80a的断路器。断路器选型原则:1 、断路器...
700千瓦要多大
三相四线漏电
断器
答:
700千瓦额定电流约1400A。不能用
漏电断路器
,总开关至少要选择1600A的万能断路器。支路采用分级分段保护,可以采用漏电保护器。
三相四线
400a
漏电
开关参数
答:
直接接触触电的防护,因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的
漏电断路器
,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空...
三相四线
100A
漏电断路器
能承受多少千瓦用电
答:
(如果是380V50HZ的交流电)
三相四线
100A
漏电断路器
能承受55.944千瓦的用电。理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)P=1.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)...