22问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电流互感器电表接线图
三相四线
插卡式
互感电表
利用脱扣欠费跳闸,怎样
接线
,师父!
答:
三相四线
插卡电表带互感器接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.
电流互感器
要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线
制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压互感器
接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、
电流线
首尾端不能按错。
三相四线电表
怎么接
答:
三相四线电表
有十一个
接线
孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个
互感器
(每个互感器有两接线端子,注意它们是分出入的)。而258是接相线的。3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相ABC上端,电表10号端接零线。
三相四线
带
互感器电表
怎样读数?
答:
三相四线
带三个
电流互感器
的电表,电量就是电表计度的数字,乘以电流互感器倍率呀!付:电流互感器+
电表接线
方式图 电流互感器+电表实物
接线图
具体地说就是:电量=(本月电表计数-上月电表计数)x电流互感器倍率 如果电流互感器倍率为100/5的话,那么本月电量就等于,电表计数的差值乘上电流流互感器...
三相四线
电子式
电能表
接法
接线图
答:
功能特点:1、总电量计度器指示或LCD显示。2、有功正向电能计量;反向电能正向计量。3、A相、B相、C相失压检测指示。4、有功反向电能检测指示。5、一路无源脉冲输出。
三相四线电能表
带
互感器
又带接线盒子的怎么接,
接线图
答:
三相四线电表接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感...
三相四线电表
带
互感器
有几种
接线
方式?怎么接
答:
首先你的
三相四线电能表
额定
电流
必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第三个...
低压柜
三相四线
带
互感器电表
的
接线图
答:
下图是
三相四线
经
电流互感器电表
的接法:
三相四线
带
互感器
三块电子式单相表怎么接
答:
三相四线
带互感器三块电子式单相表
接线图
:
三相电表
互感器接线基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.
电流互感器
要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1...
三相四线电能表
与
互感器
怎么连接
答:
方法如下:1、首先你的
三相四线电能表
额定
电流
必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜