10平方
三相四线
软芯
电缆
可以承受多少千瓦
答:
经查
电线
电流
对照表
,10平方的铜线明线敷设安全载流约74A。
三相
电的
功率
因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×74×0.85=41kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数...
单相空调总
功率
84千瓦,需用多大的
三相四线
答:
三相
电84kw的
功率
因为以0.85计算:计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=84÷(√3×0.38×0.85)=152(A)根据
电缆对照表
,50KW功率可选择35平方的电缆。
6平方米
电线
能承受多少千瓦?
答:
比如位于高温环境,或者是与其它发热体一起敷设,这种情况在流量和存在
功率
也是要大打折扣的。所以,6平方理论上可以承载7千瓦,但要打折扣。可以用经济电流密度法和开关法确定,20A、25A,
对应4
.4千和5.5千瓦。最后,
三相四线
制系统中,6平方毫米铜线可以带3倍负载。计算公式是P=根号3 UI,这里的...
185铝线
电缆
最高承受多少千瓦
答:
经查
电线
电流
对照表
,185平方的铝线明线敷设安全载流约365A。
三相
电的
功率
因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×365×0.85=204kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率...
电缆
的平方怎么
换算功率
?
答:
第一步:
三相功率
=1.732×电压×电流×功率因数 单相功率=电压×电流×功率因数 (三相异步电机功率因数在0.7~0.9之间。按0.75计时每千瓦三相功率约2A,单相功率约6A)根据
电缆
允许的载流量和以上算出的功率进行匹配,就可以知道电缆适用的功率或者功率应选的电缆;第二步:线路损失电压=导体电阻...
51kw的
功率
的
三相四线
制电路要用多大的电源进线
答:
51千瓦电机电流约为100A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择25平方的。25平方的铜芯电缆,经查
电缆对照表
,明线敷设安全截流量约126A。
求
功率
和采用
电缆
大小的计算过程 比如总功率240KW 用多大的铝线和多大的...
答:
3 70 95 两倍半。4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算 5
裸线
加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。7
三相四线
线制中零线的截面积,通常...
10平方
电线
可以承受多大
功率
答:
一般直接埋地的高压
电缆
,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线
制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,...
三相四线
系统电压降计算?
答:
电缆
截面估算方法一二 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的
功率
(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏
三相四线
系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏...
三相四线
50平方铝
电缆
,长度60米最大能带多少千瓦?
答:
50平方铝芯
电缆
能带84千瓦。根据电缆截流量
对照表
(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此
功率
为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。