22问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表和互感器接法
三相四线
经
互感器接线
最省线的
接法
答:
接线如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表的接线
如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
互感器接三相四线电表
有几种
接法
,接线图是什么样的?
答:
归纳起来两种:一是采用
互感器
接入 二是直接接入方式 图解:两种
接法
,大同小异,就是相线进表方式不同。一种是相线直接进表。一种是相线接互感器输入线进表。
三相四线电表
过
互感器接法
图解
答:
如下图
三相四线电表
电流
互感器
没地线
接法
答:
2.5.8分别
接三相
电源A.B.C.三个
互感器
的S1分别
接电度表
的1.
4
.7。三个互感器的S2并联起来,电度表3.6.9也并联起来。然后是A相电流互感器S2接互感器A相电流出(也就是电度表的3
接线
端子)然后通过电度表的9接线端子接地,10端子接零线。如果没有地线可以不接,但是最好要接地。
电流
互感器
和
电度表
的
接法
答:
三相有功
电度表
经电流
互感器的接线
图有三相三线式(三相两元件)和
三相四线
式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
单相电表的
接法
,
三相四线电表
的接法
答:
接法
有两种:①单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以
互感器
的K2端子禁止接地。②单相电度表内5 和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。二、
三相四线电表
的接法 1、直接接入法 如果负载的功率...
七孔
三相四线电度表
经
互感器
怎么
接线
答:
七孔
三相四线电度表
是直通式电度表,电流端子1孔内与电压端子相连,3、5孔为B、C相与上述相同
接线
。负荷线从P1穿入,P2穿出接负荷,A相
互感器
二次S1
接电表
1孔、S2接2孔,B相互感器二次S1接电表3孔、S2
接4
孔,C相互感器二次S1接电表5孔、S2接6孔。取三相电压A、B、C、N分别也
接电度表
的...
三相四线电表接线法
答:
打开
电表接线
盖,接线柱上方或下方有ABCN的标注,首先停电有运行相关设备必须停电,一般先接电压线,即VA VB VC N 然后接电流线,注意电流线不能开路,有进必有出,即IA进,IA出。。。然后把IA IB IC
三相
出线短接至N。当然,还要接220V电源线。电压线好接,按标注接就行了。电流线,有标注IA IB...
三相四线电表
只有七个
接线
孔的怎样接
互感器
答:
这是直读
电度表
,不易使用电流
互感器
。硬要采用电流互感器的话,必须将1、3、5孔内(
接线
盒盖板打开可看到)的电压绕组挂钩去掉,A相电流互感器的S1接电表1孔、S2接电表2孔,B相电流互感器的S1接电表3孔、S2
接电表4
孔,C相电流互感器的S1接电表5孔、S2接电表6孔。从电源A、B、C和N相引
三相
...
德力西
三相四线电表互感器
怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B
互感器4接
...
答:
接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生
与互感器
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜