三相漏保空开怎么接220伏电
只装
漏保
不装
空开
行吗?
答:
最好一个方案好。方便检修,一个支路有问题可拉下,而不影响另两路工作,三个支路都用10或16A
空开
都可以。
一个两p
漏保怎么连接
五个1p
空开
?
答:
漏保空开
出口L火线与5个1p空开进口相连,漏保空开出口N零线与零排相连。
3路火线 一路摇表测接地 并可以送上闸刀,但是接上塔吊不停的跳闸...
答:
一级箱里4个漏保都是红线接地,你摇绝缘时所有的二级箱都断开了吗?红线接地不一定是真接地,如果二级箱没有断开也有可能是接线电工把所有的单相负荷都接到红线了,方便查线哈。一级箱
三相
3P漏保跳闸不一定是真接地,有可能是三相负荷极度不平衡造成的。遇到这种情况我们一般都是把一级
漏保空开
换普通...
我去买家用
空气开关
应该
怎么
说?人家问多大的,是说电流吗?
答:
家中总电源,应该选用型号为“Z--47系列的”,也就是“Z--47/C 63A”的“
空开
”,各分路(控制每个楼层的分路总开关)用“C--45/C 32A”的“
漏保
”,再在这个“漏保”的输出端分接控制插座、照明、空调等的分路控制“空开”,而这个“C 32A”的漏保和这个分路下的各个“空开”,应根据所...
请教电工师傅,求助电工大神
答:
你这个因为你用了零线了,而零线没有过
漏保
,当你一接上
220
用电器时产生的电流,对漏保来说就全是漏电,电流。如果你用220就需要装4线漏保,如果你只用380,三线漏保就可以了,你说的碰上铁,那肯定是上级漏保跳闸,你为你这个没有
漏电保护
功能,你这个碰上铁产生的电就属于漏电,碰上铁产生的电流...
两个电表的零线换错了有什么影响吗?
答:
如果电度表前没有
漏电保护
器就没有什么影响,如果在电度表前接有漏电保护器的话就送不上电。漏电保护器就会动作。