三相电一相接地会怎样
三相电
空气开关进线端火线有
一相
特别热,请问是什么原因?
答:
进线端火线有
一相
特别热,首先应该检测
三相
各相电流,是否大体一致,如果电流接近,就需要断电后,检查接线端子是否存在接触不良?氧化等问题,如果是接线端子松动、氧化,需要刮除氧化层,重新拧紧接线的固定螺钉,如果是导线过细,需要更换合适的导线,如果电流相差太多,需要检查三相不平衡的原因,并排除...
三相电
,
怎么接地
啊?
答:
三相
电路的
接地
方式,可以自己安装接地极呀!具体的制作方法详见下图所示:接地极制作图示 制作方法解说:
1
、选择一块人员很少经过的空闲之地备用。2、找一个或多根一头带尖头的,长约1.5米及以上的40x40mm角钢,或直径50mm的钢管,或直径在20mm的圆钢,直接敲打至地面以下备用。3、取16mm及以上圆钢,...
缺相是什么?能否解释一下?
答:
缺相是一个电工维修的专业术语。在电工维修时,经常听到“缺相”这一故障。我们常见的通常是
三相电
,有三根相线。每一根相线的线电压,均为220V。三根相线呈120°排列,产生的相电压即为380V。但是如果出现其中有一根相线上没有电了,就会导致相电压降低。此时,小功率用电器依然可以运行,但是由于电源电压...
三相电
插头断上面还通电吗
答:
(三)当
三相电
插头用在两相220V电器(电机或电热)上时,三相电插头断上面后,仍可正常运用不受影响;但会影响安全。两相电源的三相电插头,上面的是连接用电设备的外壳与
接地
线的,当上面的插头断时,则外壳不接地,会产生不安全状况。此时可在用电器外壳上直接接
一地线
与大地相连,即可做到安全用电...
380v
三相电怎么
接线
答:
380v
三相电
的接线方法是:绿线、红线、蓝线接火线、黄线
接地
线(零线)。 380V的电压所使用的插头就是四芯的,除了红、绿、蓝三根颜色的线分别接三相火线外,那根黄色的线就是接工作
地线
(零线 ),让我们一起来看看
怎么
接线。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
零线和
接地
线可以共用一根线吗,什么情况下可以共用?
答:
就会使机壳带电,如果没有或不
接地
线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故。接了
地线
后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
三线380V
三相电如何
接零线?
答:
三线380V
三相电
的零线问题可以这样理解:在变压器降压到380V的过程中,会提供一条专门的零线,即所谓的“三相四线制”。当你将电器的火线与这条零线连接,电器实际接收到的电压就是220V,这是相电压与零线之间的电压。然而,高压三相电在传输过程中,由于发电厂的零线电位与大地相同,所以并不需要与高压...
三相
电压是304V而零线是36V是
怎么
一回事?
答:
接线处有较大的接触电阻,都会在
三相
功率不平衡的工况下造成中性点偏离,导致电压不是380V(有高有低),且零线对地也会出现电位差。解决办法:如果故障现象是地区性的,需要检查电力变压器的
接地
处的接地电阻,并处理达标;如果仅仅是一户的问题,需要检查零线的各个接头,处理并达标。
三相
电机不
接地
线行不行
答:
三相
电机之所以没有零线,因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。外壳
接地
的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。但是,变频器的接地线最好不要和电动机
地线
用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长...
三相电怎么
变成两相电?
答:
一般情况是使用三相380V的电压和单相220V的电压。如果有
三相电
,另外有零线,那么,任意一根相线与零线组合,就可以得到220V单相电。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。