三相电启动电流怎么算
三相电
190kw的电器
怎么
接线?
答:
190KW需要截面积是240平方毫米的铜芯电缆,大约需要使用额度
电流
是340安培的开关。如果是
三相
四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。
电流计算
公式里面的1.732是什么意思
答:
1.732就是根号3 ,是
三相电
里面线电压与相电压之间的关系。三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压“相位”与另一个ac电压相隔120°。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图进行表示。可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下
启动
马达。三相...
多少千瓦用多少安断路器
怎么算
?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30千瓦的电动机。用53.625安的断路器
计算
方法如下:根据
三相电
的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上
电流
大于53.625就会跳闸。
多少千瓦用多少安断路器
怎么算
?
答:
中4千瓦电器可使用1.5平方铜芯电线。大家可根据公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,电压为380V,电器额定电流为=4000/1.732/380/0.85≈7.1A。
启动电流
按1.3
计算
,则为7.1×1.3=9.23A,电器开关选10a,1.5平方电线最大安全载流量为15A,因此在三相电中4千瓦电器可使用1.5平方...
请问台达伺服的刹车电路
怎么
接?是break1和break2接24v,用短路条把P...
答:
可达到高速位移等运动控制需求。伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的
电流
、速度、位置3闭环控制算法。
三相
六线电机用角接法和星型接法是
怎么
一回事
答:
这个说的其实就是星三角降压启动保护电路。是用来保护电机的。原理如下: 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机
启动电流
、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接...
电流怎么
换算功率
视频时间 03:15
功率1500瓦,
三相电
和单相电,
启动
时,
电流
一样大吗
答:
不一样大。同样是1500瓦,380伏的
启动电流
大约在11-18安培左右;而220伏的启动电流大约在18-32安培。
4千瓦用多少平方的线
答:
在
三相电
