22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机每相电流怎么算
3相电动机
的
电流怎么计算
?
答:
记住一个方法,
三相电动机的电机
,1KW
电流
在2A左右!单相电机1KW在8A左右!公式为:P(功率)=1.732*U(电压)*I(电流)功率因数*效率因数
三相
380V的
电机电流如何算
???
答:
一、
电机
的算法:
三相
380V已知功率求
电流
:KW功率数乘以2(160*2大约320A)空气开关选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A
计算
,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...
单相负载平分在
三相
电路上,
怎么计算每相电流
?
答:
应该用100×4.5 负载额定电压为220V,则每1KW的工作电流为1000/220=50/11≈4.54(A)
三相
线电压为380V,负载必须作丫形联接,如图。负载电压才是220V。则
每相电流
为100×50/11=454(A)
三相
电
怎么计算电流
答:
1、15Kw
电机
求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。【用线大小
计算
】举例22千瓦 220伏特的负载,额定工作
电流
是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么...
三相
异步
电动机
Y型的定子绕组
相电流如何计算
答:
三相
异步
电动机
Y型的定子绕组
相电流
就等于
电机
的额定工作电流。公式:I=P/U√3cosφ cosφ=0.85 例如:电动机功率11KW,电源380V,它的电流是I=11000/380/1.732/0.85=20A 电流是20A。
三相电机
的额定
电流是如何计算
的?
答:
三相电机
的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。额定
电流计算
:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组...
各位大神,
3相
380v15千瓦的
电机
,每一
相电流
是多少,
怎么计算
的,跪求啊
答:
三相
380的
电动机电流
可以按功率千瓦数的两倍估算,此电动机电流约为15×2=30安培。此估算方法的理论根据如下。因为功率=√3×380×电流×功率因数×
电机
效率。功率因数和电机效率一般都是0.85到0.9,所以,功率(瓦)≈500×电流。由此得电流≈2×功率(千瓦数)...
三相
异步
电动机
相电流
线电流
计算
答:
解:Ui=Up=380V 阻抗Z=30+j4011=4011∠90°
相电流
I12=U12/Z12=0.095∠-90°A 其相位差互为120°,则其它两相为 I23=0.095∠-210°A I31=0.095∠30°A 线电流为I1=I12-I31=0.095*1.732=0.16∠30° I2=0.16∠-90° I3=0.16∠150° ...
三相电动机
额定
电流怎么计算
?
答:
380V
电动机
(
三相
空调压缩机)的
电流计算
公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定电压 × 功率因数× 效率 )。如10千瓦
电机
功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。电子流是...
三相
220v
电机
额定
电流怎么计算
?
答:
三相
220v电机额定
电流计算
公式为:I=P/U/√3/cosφ。其中,I代表电流,P代表功率,U代表电压,√3约等于1.732,cosφ为功率因数。对于三相380V电机来说,cosφ一般取0.85。根据公式,37千瓦(即37000W)的三相220v
电机电流
约为:I=37000/220/1.732/0.85≈26.3A 所以,37千瓦的三相220v电机...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉