三相
四线直接电表怎样
接电流互感器
答:
电度表
三相
四线带
电流互感器接线方法
如下:三相四线电能表需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接...
电流互感器
与电压互感器的
接线方式
答:
电流互感器接线方法
:1、
三相
完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。3...
装在空开下面的
三相电流互感器
与电表之间怎么
接线
?求实物图,谢谢_百度...
答:
电流互感器
与
三相
四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相
四线电表怎么接两个
电流互感器
答:
三相
四线电表接两个
电流互感器
的
方法
:在表的
接线
表壳上有接线图,把A、B、C接到相应的电压位置,然后把电流按图接到电流位置,电流表串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可,因为A、C的电流和是B相的电流,一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器。接线图...
三相
四线电度表配
互感器
怎么
接线
?小弟不会接,谁教下我啊
答:
互感器
和电度表的
接线
如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。看到你问
三相
四线电表加互感器 如何接线,刚好我能解答你的问题,因为我在网上买了一...
三相
四线
电流互感器
相线从p1面进,或p1面出s1.s2怎样接
答:
电源从p1进P2出接负载,则二次S1接电表的
电流
入端即电表的1、4、7
接线
孔,电表的3、6、9接线孔短接后接至
互感器
的S2端,三个互感器的S2端短接后接地。或者三个互感器的S1接电表的1、4、7孔,对应的S2分别接电表的3、6、9孔即可。(第二种只适用于380V系统)
电流互感器
有哪几种
接线方式
答:
电流互感器
的
接线方式
分为:1:一相式接线,用来测量一相或
三相
(通过转换开关)电流 2:不完全星形接线,也称V形接线用来测量负荷平衡或不平衡的三相三线制线路电流,6-10KV中性点不接地系统广泛应用,不完全星形接线组成的继电保护电路,能对各种相间短路进行保护,但与三相星形接线比较灵敏度差,但少用了一个...
三相
电表和
电流
表共一组
互感器
怎样接
答:
三只
电流互感器
的K1分别接三只电流表的任一
接线
端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
一个互感器式
三相
四线制电表,三个
电流互感器
,一个电流表一个电压表...
答:
三个
电流互感器
的P1接电源端。A相电流互感器的二次S1接电度表的1孔,S2接电度表的3孔。B相电流互感器的二次S1接电度表的4孔,电度表的6孔
接电流
表的1端,电流表的2端接互感器的S2端。C相电流互感器的二次S1接电度表的7孔,S2接电度表的9孔。不知安装电压互感器否。如果用380/100V的互感...
三相
四线电能表带
电流互感器
的
接线方法
是怎么接线的 想请高手赐教 谢谢...
答:
朋友,简单说吧——电度表
接线
柱1、4、7接
电流互感器
S1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器S2;电度表接线柱2、5、8
接三相
火线;电度表接线柱10、11接零线;电流互感器S2再接地线。