22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表接反了会怎么样
634三项四线
电表接反
一项会倒走吗?
答:
不会。如果
三相
对称负荷时,二相产生正向转动力距,一相产生反向力距,相互抵消一相后,剩下一相正向力距,因此
电表
是正向计量电能,但丢失电量三份之二。
三相电能表
电流互感器
接线
正确,穿心相序接错影响...
答:
即接1的互感器与
电度表
2端接的电压是同一相),只是相序错误(电度表的电压和电流均为反相序),那么就不影响正确计量。不知道你说的哪里接地了,如果是主回路接地,就构成单相短路了,断路器会跳闸停电。如果是电流互感器二次接地,只要是一点接地(即不构成回路)将不影响计量。
三相
四线
电表接
电流互感器其中一只的二次侧
反接会怎么样
答:
不换过来的话,计量会少很多,可以换,换过来的时候最好在负载电流比较小的时候换,在拆线的瞬间会有火花,要注意安全,直接换S1和S2
的接线
就可以了。
三相电表
B相c相
接反会
丢电量吗
答:
需要确定是
三相
三线还是三相四线,三相三线肯定会错误计量 三相四线B,C如果电流电压同时
接反
,就不会有影响
三相四线电子书
电能表的三相
进出线
反接
,对
电表
走数有何影响?
答:
电压有相序,电流有极性,如题电压正相序
接线
,电流反极性接线,此时
电表
反向计量,电量不会丢失,还是准确。
低压
三相
四线制
电能表
同相电流线与电压线
接反会
出现什么情况
答:
偷电了,和没有
接反
的相相抵消,都接反,
电表
反转
三相电表
,如果相线
接反了
,电机反转,电表会显示吗
答:
解答:会的。对磁感应式
电度表
,
电表
反转,不能正确计量。对电子式电度表,电表正转,能正确计量。
三相四线
电表三相
线
接反了
表会动吗?
答:
反向电量计入正向电量,如将电流线
接反
,
电表
照样正向走字
三相
电流互感器
电表
258端子
接反会
发生什么情况
答:
将
电流表
串联在
电度表
和互感器之间。互感器--电流表进--电流表出--电度表进--电度表出--互感器。
三相
同样接法就可以了。切记:不可并联。那样电流就会分流,造成计量不准,是非常不准。
请问电流互感器S1和S2在
三相
四线
电表接线
中有规定吗?如果
接反会怎样
答:
当然有规定!PT有相序,CT有极性,如题
的接线
,
三相
对称负荷时,A相负极,B相正极两相正反转动力巨相互抵消,C相正极正向计量,理论上只记录三分之一的电量。