22问答网
所有问题
当前搜索:
三相继电器
正泰CJX1-12/22配热
继电器
答:
你这个说的应该是允许通电电流为22安的交流接触器,配备多大的热继电保护器,通常来说,配备热
继电器
以负载的耗电功率为标准来配备,并不以接触器的允许通断电流为标准,配备热继电器的标准是这样的:
三相
电每千瓦的电流强度为2安,比如4千瓦的电机额定电流就为8安,可选择6一10安的热继电器,设定跳闸...
三相
加热棒主回路串 熔断器还是用热
继电器
答:
都可以,只串熔断器比较实用
三相
一次重合闸是什么意思
答:
第一种是半自动式,它是带分励脱扣功能的微型断路器或
继电器
,这种产品是由普通微型断路器加装一个可使微型断路器脱扣的电磁装置构成或独立的继电器。欠费时智能电表发送信号使电磁装置的线圈通电控制微型断路器脱扣或使继电器动作,实现欠费自动断电的功能。第二种是全自动式,它又可以由两种器件来实现:一...
已知功率30kw求热
继电器
设置多少怎么计算
答:
选择热
继电器
的整定电流时,一般会将其设定为电动机额定电流的0.95-1.05倍之间。这是因为在电动机启动或运行过程中,可能会因为各种原因(如过载、堵转等)导致电流超过额定值,为了保护电动机不被烧坏,我们需要一个设备能够在电流超过额定值时切断电源。热继电器就是这样一个设备,它的工作原理是根据...
...用XJ3-G断相与相序保护
继电器
对电机进行保护怎么接线,
答:
你好,你要求的是自动控制,用一个浮球开关+一个交流接触器+一个断相保护器就能满足控制要求。接线方法如下。把浮球开和断相保护器常开触点串入到交流接触器线圈。即浮球开关输入接电源,输出接断相保护器常开输入,断相保护器常开输出接交流接触器线圈A1。线圈A2接电源。断相保护器
三相
电源接在交流接触...
...电表空气开关三角星星型接触器配多大热
继电器
时间继电器?
答:
30kW电机星角启动,最好用BVR线16平方 6根穿管使用,空气开关用100A,接触器用95-100A的,热
继电器
如果串到回路里,额定电流才一半。可用28/45的,整定在30A上,如果放在进线端,额定电流60A.可用58/75的,整定在60A上,或按电机的实际电流1.2倍整定....
一个开关一个
继电器
还有一个电源,可以实现点动吗?
答:
KM一动作,不就把电源短路了么?!下图是一个
继电器
一个接触器,控制
三相
电机(或者其他电器)的电路。继电器和接触器都是220V线圈电压。 点动控制。
三相
电交流接触器怎么定时
答:
首先要确定接触器和时间
继电器
的线圈是220V的,这个没问题的话继续下一步:一根火线和一根零线从开关下直接接到时间继电器的线圈,然后一根火线接到时间继电器的常开点一端,另一端接到接触器线圈的一端,接触器线圈的另一端再接到零线,这就构成了控制回路了,很简单。时间继电器的字母H代表小时,M代表...
电流互感器完全星形接线和不完全星行接线有什么不同点
答:
电流互感器完全星形接线和不完全星行接线主要区别如下:1、适用情况不同 电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定(运行负载可参照电压互感器所适用负载)。完全星形接线用于110kV及以上的
三相
电路和低压三相四线制电路的测量,以及某些
继电
保护回路。不完全星形接线用于35kV及以下小电流接地系统的...
在主回路中,熔断器和热
继电器
热元件可否少用一只或两只?熔断器和热继 ...
答:
对于短路而言,电流是瞬间突然增大,金属片还来不及发热变形,电机就已经烧毁。所以两者没有异曲同工之效。至于发热元件和熔断器是否可以少用一只或两只的说法也是不正确的,显而易见,
三相
电少了哪一相电机也是不会转动的,同样少用一只或两只保护元件,不是不能用,而是缺失了保护功能。