22问答网
所有问题
当前搜索:
三箱电能表怎样接线
磁卡
电表怎样
使用
答:
使用磁卡电表需要用户在此卡里面预存好费用,在要使用的时候直接将磁卡插入电表内既可,但是注意即使磁卡电表中断了电源,这时候的
电能表
还是在工作,请务必保证不要去触摸。磁卡
电表的
启动离不开磁卡,因此在使用之前,一定要注意磁卡的保养,切忌不要将磁卡折弯或者泼上污迹、卡芯被损坏等情况,否则将会...
请问电流互感器S1和S2在
三相
四线
电表接线
中有规定吗?如果接反会
怎样
答:
当然有规定!PT有相序,CT有极性,如题的
接线
,
三相
对称负荷时,A相负极,B相正极两相正反转动力巨相互抵消,C相正极正向计量,理论上只记录三分之一的电量。
德力西DTS606型
三相
四线
电表怎么接线
?
答:
德力西DTS606型
三相
四线
电表的
互感器
接线
指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,...
带互感器的
三相
四线
电表
能直接
接线
使用吗?
答:
操作步骤如下:使用短
接线
将
电表的
1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除互感器的影响。将电源的
三相
线(L1、L2、L3)分别接到电表的1、4、7孔,零线(N)接到电表的10(N)孔。负载的连接应通过电表的3、6、9孔接入,同样使用电表的10(N)孔接零线。在连接开关时,通常开关上标有"L...
电表
旁放一块磁铁会
怎样
答:
感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入电源性质:交流表、直流表 按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等 标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等 按安装
接线
方式:直接接入式、间接接入式 按用电设备:单相、
三相
三线、三相四线
电能表
。
三相
四线制白色四批空气开关 引出一个细红线干什么用?直接用不经过
电表
...
答:
其他回答 木有图? 追问 就是现在
三相
四线塑料电表箱里的开关,带天线的那一种 xuleistone | 发布于2012-05-30 举报| 评论 1 0 为您推荐: 三相四线
电表接线
图 三相四线是哪四线 三相四线什么意思 三相四线制。 三相四线制中线的作用 三相四线配电箱 三相四线制的应用 漏电保护开关 空气...
电表
转数快慢是否与接在
三相
电路什么位置有关?
答:
你大概是要问通过
电能表
后
怎样接线
才防止用户窃电吧?如果你安装的是三原件表,那么没有关系随便怎样接都一样,都能准确计量;如果是两原件表就有区别了,如果负载接在B相上那么就会少计电量。作为220V用户你必须接在一相火线、一相零线上;如果你把两根导线都接在火线上,那么用户的线路和家用电器都...
怎样电表
走的慢
答:
单相
电能表
,在正常
接线
的情况下,可以在一、二端子上连接一个导线,这样电表就能走的慢,
电表的
快慢取决于这根导线的电阻和线径。电阻越小线径越粗,电表越慢。
三相
四线直通式电能表,可以使一相零火反接。电表就走的慢了 以上方法属于窃电,不建议实际操作。
用二表法测量
三相
电路电容性负载功率是会出现什么情况?
怎样
计算功率...
答:
2、
三相
完全星形
接线
和三角形接线形式。三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于
电能表
的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地...
我这里有一套
三相
四线制计量箱,电子
电能表
是三只单相
电表
,另配三个400...
答:
A,B,C相分别接到三个电流互感器的K1端子,
接线
方式看
电表
盖的背面来接,不懂接的专业电工来接,接错了就容易出现事故的。计量就是电表数的80倍。
棣栭〉
<涓婁竴椤
40
41
42
43
44
46
47
48
49
涓嬩竴椤
45
其他人还搜