22问答网
所有问题
当前搜索:
三菱无协议通讯
三菱
PLC FX3U要用 EtherNet/IP
通讯
功能和 PROFINET 通讯功能要加哪种...
答:
需要加装FX3U-ENET-L以太网模块。在QCPU和QnCPU中,可以通过GX DEVELOPER设置网络参数。由于接通电源或者重新启动时,网络参数就会自动传送到主站上,就可以省略将参数设置到主站的程序(ACPU QCPU的A模式需要添加FROM TO或专用命令),QCPU QnACPU可以通过自动刷新参数设置设置远程软元件(RX RY RWr RWw ...
关于
三菱
Q系列PLC串行通信模块QJ71C24通信指令GP.CPRTCL疑问
答:
工具 =>
通讯协议
支持功能 => 串口通讯模块 可参考 《
三菱
-GX-Works2-version1-操作手册(智能功能模块操作篇)》设置 2.读变频器的电流:要看变频器说明书里面的通讯参数。例:用422/485通讯读取三菱变频器电流 确保站号、波特率、奇偶校验、停止位、Modbus-RTU通讯正确后 发送数据为:01 03 00 C9...
请教高手
三菱
plc与通用变频器
通讯
的问题,我想通过485通讯监视变频器运行...
答:
而从站不能像主站发送指令,485
通讯
都是三根线,但是在实际使用中,用两根线就可以了,但是
三菱
PLC 和变频器说明书用三根,你就用三根线 1 负 2正 5地线 三菱PLC需要加上485通讯板 ,具体数据长度 效验码 等等 需要在PLC编程里 编写程序才可以。变频器也需要485通讯MOUBS
协议
。两者一定要一样 ...
三菱
PLC, fx3u采用485/232
通讯
怎样配置??
答:
三菱
PLC,fx3u采用485/232
通讯
可以这样进行设定不用写程序,已知下位机设备为MODBUS
协议
的地址那么启用DEA通讯工具后设定PLC-MODBUS通讯定确定。2.进行设定PLC通讯格式,这里要与FX3UPLC通讯设定一样,这里我们选择9600,7,ODD,1 3.MODBUS设备的通讯是9600,8,N,1 进行设定 4.然后配制数据。将一号...
三菱
FX系列plc转以太网实现ModbusTCP通信服务器
答:
兴达
三菱
转以太网模块 之 三菱fx系列plc如何实现Modbus TCP服务器 硬件:三菱fx 一个 兴达易控三菱转以太网 CHNet-FX 一台 CHNet-FX模块太网口它支持8个连接,那么也就是说,当我们plc做ModbusTCP服务器的时候可以有同时8个Modbus TCP客户端。同时和他进行
通讯
,我们所需要的一些软件这个以太网调试助手...
请问
三菱
fx3u,西门子s7-200smart和s7-300怎么实现
通讯
?
答:
一、方案基本情况 该方案可适用于3台以上西门子PLC,S7-200或S7-200Smart之间实现一主多从Modbus
通讯协议
的无线通讯。·适用PLC型号:S7-200和S7-200SMART ·通讯协议:Modbus-RTU ·通讯关系:一主4从 ·通讯距离:3KM ·通讯方式:全数字加密无线传输 ·无线通讯装置:DTD434MCY 西门子PLC专用无线...
请问
三菱
PLCFX3u与台达触摸屏
通讯
问题
答:
首先买一个232转422模块 然后买一个圆口8针接头 按照以下方式接上 R+对T+ R-对T-这样 交叉接 然后在屏上这样设置 然后 没有然后了 PLC不用动,记得把D8120和D8400清零。
rfid如与
三菱
plc fx3u实现
通讯
答:
特殊数据寄存器:D8420(通信格式设定)D8421(
协议
设定)D8432(重试次数)D8429(超时时间设定)详情参见《FX用户手册Modbus通信篇》编辑梯形图——读标签操作。ADPRW:modbus 指令 M8029:指令执行结束置为ON M8422:modbus 通信错误置为ON M8429:指令超时响应置为ON 篇幅有限更多内容请咨询上海普阅 ...
三菱
fx3u和变频器进行modbus
通讯
是否还需要额外的模块,它的物理层就...
答:
又见你的提问,同求答案,Mark!
三菱
的FX选型指南系统也找不到有相应的拓展模块,应该…可能…是不需要吧,求证实!自己特意看了一下手册,通用变频器A700-通讯运行和设定-4.24.6 ModbusRTU通讯规格 原文提到一句话 Modbus协议是Modicon公司开发的用于PLC的
通讯协议
。“备 注:串行传输模式有ASCII (...