两台变压器并列运行
两个
变压器
输出电压和电流都不同可以一起用吗
答:
不可以,有环流,两个变压比不同的
变压器
在电力生产中是不允许
并列运行
的,
关于倒送电的问题
答:
1、一般不会,JX1、JX2、与XF三开关,控制回路一般存在连锁,也就是说三个开关只能同时合两个,避免了反送电情况的发生。2、
两台变压器
在送电运行前必需核相,保证相位相同,所以
变压器并列运行
时也不会出现短路问题。
变压器
如何并网
答:
二
台变压器并列运行
,首先变压器要符合下列条件:1、接线组别相同:2、变比相同:3、短路阻抗相同。并列运行前要先将变压器低压端对相,方法是用万用表测量,在
两台变压器
通电后,用一支表笔接1#变压器的任一相线,另一表笔去碰2#变压器的任一相线,电压值最小时这两条相线为同相,用同样方法找出另两相...
关于
变压器
并联的问题
答:
你并联
变压器
和
并列运行
是两个概念,你想合理分配负荷,那你就并列运行,并联运行是指初级并到一起,次级并到一起增加容量的方式,你不能均匀合理分配负荷的,它等与一个变压器。如果你要单独分配负荷,那叫并列运行了。
110kV双母线
并列运行
,在死区发生故障什么保护动作及动作过程,要详细点...
答:
包括距离、过流、
变压器
保护、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容器保护、电抗器保护
两台变压器
同项之间有压差20多伏,找不到原因?能并联吗?
答:
亲你好!
变压器
并联条件如下缺一不可:1、必需同一电网同型号 2、必需同一容量 3、接线组别一样 4、阻抗一样 6、介质损耗一样 7、电压调换档位一样
变压
噐高压侧并联
运行
低压侧可不接在公共母线上吗
答:
变压器低压侧完全可以不接在公共母线上。1、一般情况下变压器低压侧是接各自的负荷的,不会用公共母线连接在一起;2、变压器并联运行,是正常的接线方法;你是说变压器并列运行吧!
两台
或多
台变压器并列运行
是有条件的:如型号规格完全一致,运行参数保持在规定范围内等等;都是为了保证低压侧均接在公共...
简单分析
变压器
并联
运行
时,变比不等有何后果
答:
变压器并列运行
条件规定,变比相差不大于0.5%。如低压为400V,就是允许相差2V。由于有电压差,
两台变压器
之间将形成环流,其大小与
两变压器
阻抗有关。带上负荷后,变比小的承担的电流比变比大的要大。
同一系统中
两台变压器
接线方式能否不一样
答:
必须一致,要不然会有环流流过
变压器
的绕组,会烧毁变压器的。
请教专家,民用建筑里面变电所
变压器
都是分列
运行
吗?
答:
一般要求分列
运行
。电力负荷中有一级负荷时,供配电系统需要采用2个(10kV)电源。这2个电源要求相对独立,互不影响,可能也不同期。这2个电源一般要求分列运行。单母分段方式的,1个电源一般可带全站负荷。民用建筑里面变电所
变压器
也一般要求分列运行。单母分段方式的,1个变压器也可带全站负荷。这里...