22问答网
所有问题
当前搜索:
两台变压器并列运行产生环流
1000kv和800kv
变压器并联运行
可以吗
答:
1000kv和800kv变压器并联运行必须满足下面4个条件才可以并联:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同。如果电压比不相同,
两台变压器并列运行
将
产生环流
,影响变压器的出力。当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响
并列变压器
的正常...
两台变压并联运行
,315KVA一台,500KVA一台!今天早上发现,315KVA的有功...
答:
应该注意下面几个问题:1、检查
二台变压器
的二次电压,可以在没有负荷,且
两台变压器
分列运行时测量变压器的输出电压,当
变压器二
次输出电压不一样时,会
出现环流
,使损耗增大;这时可以停电检查分节开关是不是在一个位置,如果不在一个位置,可以进行调节后再测量,如果调节不到同一电压,可以不
并列运行
;...
并联变压器
空载时
产生环流
会有什么危害
答:
空载时
产生
的
环流
是由于
两台变压器
变比不等造成的,一般称为平衡电流。由于环流存在,增大了空载损耗,该电流越大,空载损耗也越大。
两台
容量不同
变压器并列运行
时有哪些问题
答:
如果
两台变压器
容量比不超过1:3是可以
并列运行
的,但负荷分配会不平衡,造成一台已经过载,另一台还处在轻载运行,小容量变压器带的负荷大,大容量变压器带的负荷小。
变压器并列运行
的条件
答:
变压器并列运行
应满足的条件如下:1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。以上
两个
条件保证了变压器空载时,绕组内不会有
环流
,环流的
产生
,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压...
变压器并联运行
的条件是什么?
答:
3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述
并列运行
条件时,将
产生
如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会
出现
很大的电位差,由于
变压器二
次侧阻抗很小,将会产生很大的
环流
而烧毁变压器。2、如果变压比超过规定误差时,在
两台变压器
绕组间由于电位...
什么是
变压器
循环电流?
答:
(一)电压比(变比)不相同的
变压器并列运行
: \x0d\x0a由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于
两台变压器
原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便
出现
了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC...
变压器
的
环流
是怎么回事???
答:
1. 当
变压器
的绕组不对称时,
并联
操作会导致
环流
的
产生
。
2
. 在绕组对称的情况下,输入电压的非正弦畸变,特别是其中的零序分量,也会引发环流。3. 环流可能会对电源电路、音频电路以及射频电路造成损害。4. 即便是在集成电路设计中,设计师也必须努力减轻环流带来的影响。5. 在分析环流可能引起的问题时...
变压器环流
是什么意思?
答:
变压器环流
是指当有多根导线绕成的变压器,因为输出入与导线绕组内阻等不同,所
形成
导线之间的电流叫环流。
变压器并联运行
的条件有哪些
答:
变压器并列运行
是需要满足四个条件的:1、
二台变压器
的变压比相同;2、二台变压器的接线组别相同;3、二台变压器的阻抗电压相等或相近;4.二次电压同相序、同相位时,才能够合上母联开关进行并列运行的