22问答网
所有问题
当前搜索:
个回路最大持续工作电流
如何计算出一个电气
回路
所能承受
最大
的总功率
答:
查看
回路
中最薄弱的地方,计算它能承受的
最大
功率,就是整个回路能承受的最大总功率啦。比如变压器的输出功率,断路器的,开关的,导线的等等。
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
(1)380V三相电10KW的
电流
约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a。知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将...
为什么防护电器的额定
电流
不应大于
回路
的允许
持续
载电流
答:
计算
电流
应是根据实际环境进行计算的理论电流。电器的额定电流应大于计算电流,否则就不能起到相应的保护作用。
55kw的电动机要用多大的电缆
答:
一、电机
工作电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
电的一
个回路
中如何计算其功率和
电流
?
答:
b、c各相的有效功率,其实很简单,举a相为例,8*36W=288W。至於
电流
,因为你没说是多少伏的,所以没法算给你。而且就算你给了电压,有效电流=有效功率/电压(算出来的只是有效电流,要知道功率因数才能算出真正的电流,不过,一般的灯,功率因数都很高,有效电流和视在电流差别不大的。)
并联
最大电流
不同的电池后怎么算最大电流
答:
1.电池的模型是电压源,不是电流源,电池的
最大
电流的定义是其在理想匹配负载下可输出的电流,不是恒定的
工作电流
。因此同额定电压的电池并联,其输出的最大电流只于所接的负载有关,与并联的电池的最大电流值无关。2.电池并联只能增大电池的容量,单位是mAh(电流小时),并不能增加工作时的工作电流...
额定
电流
4a的服务器功率
答:
额定电流选择:(1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按
回路最大
工作电流选择,而不能用正常
持续工作电流
选择。(2)对于发电厂母线分段回路的电抗器,应根据母线上事故切断最大一台发电机时,可能通过电抗朴的电流选择。一般取该台发电机额定电流的50%~80%。(3)变电所母线...
空调插座和普通插座为什么不能同一
个回路
答:
1.空调是电机类产品,电机产品有启动电流,启动
电流最大
可以达到峰值电流的3倍。因此,空调插座的额定电流更大,一般有16安、20安、25安、32安等。如果在同一
个回路
上的话,开启空调就会导致别的用电设备不能正常运作甚至会短路,空调开启也会因为有别的用电设备分享电压而不能正常开启,对...
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
20KW的电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机
最大持续工作电流
1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。20KW电机:三相电机电流估算为2A/kw,20kw电流为40A,可选择50A或63A的空气开关...
一
个回路
可以连多少个插座
答:
在设计上由习惯做法,大约10个左右。另外要根据负荷的大小,决定插座数量和上级漏保的保护定值。其实,一般来说插座可以无限,关键是看这些插座上要插的电器的功率,你要确定哪些电器可能会同时打开,而这些的总功率是多少,这个
回路
能不能承受这么大的负荷,你把这个弄清楚了,你就知道这个回路上放多少个...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉