答:
1.
中性点接地
方式的多元分类</ 在
电力系统中
,变压器星型绕组的中性点接地方式犹如一个关键节点,我国
的电力
布局分为两大派别:大电流接地方式与小电流接地方式。大电流接地方式,如同中性点与大地的紧密连接,包括直接接地和低阻接地,其核心在于快速切断故障,以保护设备,但牺牲了供电的稳定性。相反,...
哪些电气设备的金属外壳及构架要进行
接地
或接零?
答:
保护接地一般用在1000伏以下的
中性点不接地的电网
与1000伏以上
的电网中
。保护接零一般用在1000伏以下的中性点接地的三相四线制电网中,目前供照明用的380/220伏中性点接地的三相四线制电网中广泛采用保护接零措施。在中性点不接地的系统中,假设电动机的A相绕组因绝缘损坏而碰金属外壳,外壳带电(参...
建筑供电基本知识 谁能帮忙介绍一下啊 谢谢
答:
4、
中性点不接地
系统发生单相接地故障后,故障相电压为 , 非故障相电压为 ,系统线电压 ,故障相接地电容电流为正常时的 倍(D)。A、0,原来的 倍,变为相电压 ,2倍 B、0,不变,变为相电压, 倍C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的 倍,不变,3倍5、在
电力系统中
通常衡量电能质量的两个基本参数是 ( A )...
变压器
中性点
为何
不接地
呢?
答:
(1)IT系统就是电源
中性点不接地
,用电设备外露可导电部分直接
接地的
系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT
系统中
N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
电力系统中性点
运行方式有哪些优缺点?
答:
电力系统
中性点运行方式:中性点直接接地。缺点:供电可靠性低,一相接地就会使
接地点
和中性点短路。必须立刻切除接地相,甚至三相。优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,
中性点不接地
,不接地。优点:供电可靠性高。缺点:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压)...
接地
保护和接零保护的区别是什么?
答:
接地
保护一般用于配电变压器
中性点不
直接接地(三相三线制)的供电
系统中
,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。保护接零,把电气设备的金属外壳和
电网
的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气...
初级电工复习题有那些?
答:
30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。 31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。 32、当电源
中性点不接地的电力系统中
发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相...
电力系统中性点接地的
类型有几种?
答:
大电流接地和小电流接地都是
电力系统
按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。小接地电流系统又称非有效
接地系统
。包括
中性点不接地
,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
电力系统
三相
不接地中
一相对地短路后,另外两路的电流情况?具体原因,谢谢...
答:
中性点不接地系统
发生单相接地,不构成短路,接地电流只是正常三相对地分布电容电流,一般接地电容电流只要几安十几安,不会损坏设备,所以允许继续运行一段时间。单相接地,接地相对地电压为零,中性点由零电位上升为相电压,非接地相对地电压由相电压升高为线电压。非接地相电流基本不变。
零序保护和间隙保护,不需要随
中性点
运行状态进行投退
答:
总的来说,对于第三、四种配置,尽管存在误动风险,但通过合理设置定值,可以避免零序保护误动。第一、二种配置在
中性点不接地
时,零序保护的误动风险较低,且间隙保护可以作为零序保护的补充。因此,零序保护和间隙保护通常无需随中性点运行状态调整。最后,我们鼓励