答:
三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般司分为三级:1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总
配电箱用
符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场
用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及...
施工
临时用电
一级箱,二级箱,三级箱有什么区别?什么情况下用三级箱?具...
答:
当有明确要求的时候需要
使用
三级箱。具体规范:1、工地现场现在规范要求采用TN-S接零保护系统。2、规范参见jgj46-2005(
临时用电规范
)3、用电各地方要求可能不一样(现在大多数工地要求三级漏电三级保护)4、三级
配电箱
应满足“一箱、一机、一闸、一漏”。不要出现一个漏电保护器下接两个及以上插座...
请问施工现场
临时用电规范
是什么
答:
(7)
开关箱
中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他
用电
设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得
使用
代...
施工现场
临时用电
的要求是什么?
答:
二、“2”是
临时用电
两级保护 《施工现场临时用电安全技术
规范
》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,
开关箱
中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总
配电箱
和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要...
施工
临时用电
一级箱,二级箱,三级箱有什么区别?什么情况下用三级箱?具...
答:
根据JGJ---2005《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》中指出:总箱、分箱、
开关箱
可以并联
使用
。也就说一条线路的总箱可以并联多个总箱,分箱可以并联多个分箱,开关箱可以并联多个开关箱。开关箱以下的设备不允许并联,因达不到《规范》所要求的”开关箱与用电设备之间实行”一机一闸“制“。
临时用电配电箱
等电气设备多少米内无危险品?
答:
理论上临时
配电箱
周围20米内都不应该有危险品,如果有危险品是必须有消防部门监控才能操作的。
临时用电
需要配备消防器材,周围两米不得有杂物,同时需要预留消防通道。配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。落地配电箱柜下地面应...
临时用电
安全要点
答:
(2)
使用
不导电材料悬挂导线;(3)行灯电源不得超过36V,在潮湿及带电体场所照明电源不大于24V,在特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明电源电压不大于12V。送电顺序及停电操作顺序 1. 送电操作顺序:总
配电箱
→分配电箱→
开关箱
2. 停电操作顺序:...
临时用电
安全注意事项
答:
临时用电
安全注意事项如下:(1)合理正确选择导线截面,从理论上杜绝线路超负荷
使用
,保护装置要认真选择,当路线上处长期超负荷时,能在规定的时间内动作保护线路。(2)导线架空敷设时其安全距离必须满足
规范
要求,当
配电
线路采用熔断做短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许截流的2.5...
施工现场
临时用电
的基本要求是什么
答:
2、施工现场
配电
应遵照《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各
电箱
要有门有锁,做到防雨...
临时用电
施工最新
规范
是什么?
答:
比如:JGJ46-2005中接零和接地文字概念不清。GB50194-2014中
临时用电
已经把TN-C排除在外了,而且保护接零、保护接地已分得比较清楚,不是糊里糊涂的叫保护接零、保护接地。新国标中临时用电现场人员接触较多的分
配电箱
和
开关箱
没有保护接零的做法,只有在TN-C-S的转接总配电箱中存在保护接零PEN,...