为什么变频器带负载就不动了
相同的
变频器
,
为什么带
相同的
负载
,电流会不一样
答:
1、可能
变频器
的测量霍尔原件有误差;2、你带的
负载
是一样的。但是负载所承受的
负荷
可能不一样呢。比如:你带的是相同的水泵,泵的开度可能不一样,所以电流不一样呢。
变频器
正转正常反转
带不了负载
怎么回事
答:
变频器
启用了禁止反转功能。1、变频器pg卡与编码器PG接线次序代表的方向,和变频器与电动机连接次序代表的方向匹配,设定值应为正向,否则为反向。必须注意当方向选择错误时,变频器将无法加速到你所需要的频率,并报过流故障或编码器反向故障。更改此参数可方便地调整接线方向的对应关系,而无须重新接线...
普通电机用
变频
空载能起带风机就起
不了
答:
估计你的风机是离心风机且功率较大。由于离心风机启动
负载
大,启动时间长,而
变频器
在启动时转矩上升有个时间,可能会由于过流而跳闸。这时可采取“转矩提升”模式后再启动,就能避免跳闸现象。
变频器
输出
为什么不带
电容?
答:
因为
变频器
输出是带具有感性的电动机,负载具有滤波作用。另外,变频器输出是IGBT通过PWM方式,
负载不
允许接电容,因为电容的电压不能突变,如果接电容,等于负载被电压短路,容易损坏变频器
变频器
调低速
带不动
电机怎么办?
答:
变频器
本身输出的不是标准的正弦波,是把母线上的直流通过PWM斩波后,利用很多个脉冲方波来模拟的正弦波,在低速的时候,因为脉冲方波的个数少了,所以模拟出来的正弦波严重失真了,而异步电机设计时候是按照正弦波来供电才可以正常运行的,这样当然会直接引起低速时候电机扭矩变差而
带不动负载了
,这个是世界性...
脱开
变频器
输出
负载
怎么弄
答:
降低后仍能
带动负载
,则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/F的比值来减小电流。降低后带
不动
负载了,则应考虑加大
变频器
的容量。变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。4、在经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下,用...
变频器
缺相
为什么
还能正常运行
答:
这个完全正常。因为输入的三相交流电进入
变频器
以后会被整流成直流,不管是三相还是两相,都会变成直流。唯一不一样的地方是,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机
负载
比较重的话,变频器可能会报警。应该会报欠压。
为什么变频器
空载时的输出电流比
带负载
时的电流大?
答:
矢量运行控制方式,如果计算合理就可以获得正确的电机参数。很明显,电机参数识别错误,要么该变频器矢量控制不稳定,或者这台
变频有
故障。前者的可能性较多。
变频器不
带电机可自动调频,带电机不能调频输出是4HZ,电机
有
声音但不转...
答:
载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率,一般情况下你不需要去改动他!而如果
变频器
用的是随机载波的话,那电机发出的"嗡"的声音将比较柔和,但声音一般会比固定载波的声音...
变频器
通电调试不
带负载
电流多大
答:
看
变频器
自身的功率。变频器工作所需电流是二次回路的电流,跟
带不带负载
没有关系,负载是一次回路。