怎样做变压器的交接性试验
答:
交接试验一般包括的试验项目有:1、
绝缘电阻
试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流
电阻测量
;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。交接试验注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的...
110电压等级的变压器,它的铁心与
夹件
的
绝缘
阻值最低要求是多少啊...
答:
120兆欧左右足够了
变压器检修包含哪些内容
答:
3) 在保持温度不变的情况下,绕组
绝缘电阻
值的变化应符合绝缘干燥曲线,并持续12h保持稳定,且无凝结水产生时,可以认为干燥完毕,也可采用
测量绝缘件
表面的含水量来判断干燥程度,其含水量应不大于1%。 4) 干燥后的变压器应进行器身检查,所有螺栓压紧部分应无松动,绝缘表面应无过热等异常情况,如不能及时检查时,应先...
关于电厂设备检修工作流程?
答:
检查各紧固件的紧固程度。用专用扳手逐一紧固上下
夹件
、方铁压钉等各部分紧固螺栓,使螺栓紧固。夹板上的正反压钉和锁紧螺帽无松动,与绝缘垫圈接触良好。对于机械强度不够或明显变形的紧固件应予以更换。5.2.4.6用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓,并检查和
测量
穿心螺杆对铁芯的绝缘情况。其
绝缘电阻
与历次试验比较无明显...
变压器空载和负载损耗怎么测试?
答:
进行空载试验的目的是:
测量
变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部
绝缘
不良等。变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得...
电器铁芯上装阻尼筒以延长电磁铁动作时间的方法,对直流磁铁和交流电磁...
答:
组成 铁芯主要由铁芯本体、紧固件和
绝缘件
组成:①铁芯本体、磁导体、由电工钢片制成。②紧固件、夹件、螺杆、玻璃绑扎带、刚绑扎带和垫块等。③绝缘件、
夹件绝缘
、绝缘管和绝缘垫、接地片和垫脚等[1]。变压器铁芯的作用 实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的
电阻
上,也产生在交变...
变压器短路是
什么
原因造成的?
答:
短路时电流过大引起的。电路是由电源、连接导线和负载共同构成的,连接导线并不是万能的,只能允许某允许值以下的电流流过,,如果电流大于导线的额定载流量,则导线会发热,
绝缘
能力会下降,严重时可能发生电气火灾。同时电源和负载同样也不允许流过过大的电流,都有规定的额定电流值。超过额定电流,电源...
变压器的铁芯
为什么要
接地?
答:
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部...
求一个110KV变压器安装施工方案
答:
6.2.1 摇测铁芯的穿芯螺丝及
夹件
的
绝缘电阻
,并进行穿铁芯的耐压试验(交流耐压1000V/分 或直流电压2500 V/分)6.2.2
测量
分接开关及线圈的直流电阻(所有各分接头上均测量)6.2.3 每只线圈绕完后,应测直流电阻,如两根导线或两根以上导线并绕时,应测线与线的通断(500V摇表进行)。7 变压器投运前的试验、检查...
油浸式变压器结构都是哪些呢?与其他变压器有不同的地方吗
答:
油浸式变压器结构都是哪些呢?与其他变压器有不同的地方吗?油浸式变压器由十多个近二十个部件组成,其主要结构由铁芯、绕组、
绝缘
材料及结构、分接开关、油箱、储油柜、冷却装置、继电器、互感器、绝缘套管等,每个部分都具有不可替代的意义。铁芯和绕组:是变压器的磁路和电路部分,是变压器的核心中的...