答:
分析与处理过程:仔细观察机床故障产生的过程,发现故障总是在主轴启动、制动时发生,因此,可以初步确定故障的产生与
变频器
的加/减速时间设定有关。当加/减速时间设定不当时,如主起/制动频繁或时间设定太短,变频器的加/减速无法在规定时间内完成,则通常容易产生过电压
报警
。修改变频器参数,适当增加加/速时间后,故障
消除
...
日立
变频器
E09.2
报警
应该
怎么
处理
答:
日立报E09.2 就是说,第二次的故障记录是电源欠电压保护,可能是输入回路的断路器或者接触器接触不良,或者电网容量不足引发
变频器
自身保护动作。如果是电压低引起,直接断电1分钟重新通电即可;如果外围供电没问题,就帮变频器吹吹尘,基本可以解决;如果通电就
报警
,那么变频器就要送修了。
安川
变频器
G7系列15kw
报警
RR
如何解除
.非得更换变频器么
答:
是参数设定错误:ERR EEPROM R/W Err EEPROM写入不良 EEPROM写入时不匹配 ·电源ON/OFF试一下。·再一次,重新修正设定参数
西门子G120
变频器
显示故障
报警
符号,
怎么消除
?
答:
查一下
变频器
随机使用手册,看一下
报警
代码的含义,如果是致命性错误是复不了位的
变频器
超压
报警怎么
处理
答:
2. 在没有制动单元的情况下,过压控制器被关掉。能量可回馈的
变频器
要关掉。[1]使用制动斩波器/制动电阻时,或能量可回馈时才能关闭过压控制器。3. 供电电压过高。[1]检查主电源的静态或瞬态过电压。4. 制动斩波器故障。[1]检查制动斩波器和制动电阻。5. 内部故障。[1]更换测压电路板。6....
安川
变频器
G7系列7.5kw
报警
RR
如何解除
答:
R R是内置制动晶体管故障 只有尝试断电后再送电,如果仍然有此故障,只有更换
变频器
了
西门子
变频器
这个
报警怎么解除
?
答:
你有没有
变频器
里设置电机参数 额定电压 额定电流 额定转速啥的 我以前用变频器时 有一回 变频器一直报电机过热 但电机并没有过热 后来是因为没有设置电机参数 我从新设置电机额定参数 后就好了 还有 你电机过载 是不是 电机功率 小了
变频器
故障
答:
变频器
故障图例: 1.
如何
区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出
报警
信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不
消除
,故障指示、高压分断指令依然有效。 2.轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温...
变频
绞车正向减速
报警怎么
复位
答:
变频器
复位的方法通常有以下三种:(1)将变频器重新断电一次,再合闸。(2)接通变频器复位信号端子以上维持RES信号为ON时,显示“EIT”,通知正处于复位状态。(3)使用操作面板的【STOP/RESET】键进行复位。(4)这几种方法适用于不同的情况。烟感器的复位方法:1、独立烟感:自动复位,
报警
后,当烟雾...
G120
变频器
显示R8526
报警怎么
恢复?