风管
内风送在2~4m/s,风口
风速
在0.8~1.6m/s。矩形风管的宽高比不宜大于4:1,在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。风管机的好:制冷效果好风管机空调一般是一台定频室外机,一台定频室内机,然后通过风管把冷热风送到每个房间,然后也可以将室外新风...
风管风速
风量如何计算,100X100风管多大风速,
最大
是多大风量
答:
进
风管
的话
风速
15米/秒,
最大
不能高于18米/秒。出风的话12米/秒;最大不能超过14米/秒
各位暖通大侠,求教
风管
设计步骤,具体如何知道需要多少风量,风管尺寸...
答:
先算负荷,5000的房间一般用全空气系统,你要算新风量,根据负荷在焓湿图上确定送风量,总送风量知道后布置风口,一般风口风速在3~4M/S左右,风口间距4米左右,知道风速和数量后就知道风口尺寸了,就是总风量除风速再除个数,
主风管风速
6~10米左右,只管3~4吧,具体我忘记了,看规范,风管尺寸...
中央空调的新风系统的
风管风速
怎么确定
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料
风管
时不应大于15 m/s;(3)送风口的
风速
不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
工业建筑空调系统
主风管风速
低于( )。
答:
正确答案为:C选项 答案解析:低速系统民用建筑
主风管风速
低于10m/s,工业建筑主风管风速低于15m/s;高速系统民用建筑主风管风速高于12m/s,工业建筑主风管风速高于15m/s。
风管
风量风压求解
答:
风量
最大
可以通过13万立方米/小时。。假设在直径300mm的
风管
中
风速
为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例)2、假如一台风机它的风量为10000³/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压...
怎么计算
风管
所需要的风量和风压
答:
你好风压是克服风道阻力用的,你这风道50米长,风道上面没有弯头吧,就按照6Pa/米估算好了,克服你这风道需要风压6*50=300Pa,风量呢是一个范围,要看你的使用环境对噪音要求高不高,一般来说按照6-8米/秒的风速计算,你这风道的横截面积是4.5平方米,假设对噪音没要求,按照
最大风速
8米/秒...
为什么送
风管道
,当采用金属风道,
风速
不应大于20m,而土建风道,10m/s...
答:
籂辅焚恍莳喝锋桶福垃按照规范要求在风井内
风速
大于15m/s时需要内衬
风管
,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好 ...
机械排风,风口风速和
风管风速
规范范围在多少
答:
运作原理 全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把整个房间里面的有害物质浓度稀释到卫生标准的允许浓度以下,同时把室内被污染的污浊空气直接或经过净化处理后排放到室外大气中去。全面通风包括全面送风和全面排风,两者可同时或者单独使用。局部通风是指利用局部气流,使局部地点不受污染,...
风机50000风量压力1000pa需要多大
风管
答:
拿50000m3/h风量、1000pa举个例子吧:用于木工除尘管道,一般
风速
为22m/s-30m/s,我们取
最大
值30m/s,此时管道直径767mm,管道最大安装长度为102m 用于一般通风,风速16m/s-18m/s,风速取最大,管道直径为990mm,管道最大安装长度为375.9m 用于空调主管道考虑降低空气与管壁魔擦引起的噪声,风速...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜