22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器p1p2接反会少计量吗
低压电流
互感器
S1接入到电表的第三孔,S2接入到电表第一孔对
计量
有影响...
答:
当然有影响!当CT一次
P1
一
P2
(正极性,二次S2一S1反极性),分为三种;1.单相表,
计量
正确,值为反向,2.三相四线表,计量慢,值为正向,3.三相三线表,对称负荷时计量50%,值为正向。
电度表电流从
互感器p2
流向p1,互换s1,s2即可,读数准确—样吗?
答:
一次电流从
P2
流向
P1
,那么二次电流从S2流出。二次接线S1S2互换即可。读数是准确的。
互感器
为什么分
p1
和
P2
答:
电流
互感器
的
p1
代表进线端,
p2
代表出线端。如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。电流互感器的p1代表进线端,p2代表出线端。 如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。 电流互感器的接线原则电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重...
请问:电流
互感器
顺电流方向装颠倒了
p1
在下和
p2
在
答:
安装电流
互感器
时,正常电流方向应该是
P1
进
P2
出,电流互感器二次外部回路S1出S2进,S2接地 若接线时电流方向P2进,P1出,则二次接线时,电流互感器外部回路电流方向S2出 S1进即可,S1接地。
低压总柜电容取样
互感器
装反了,二次能反过来
接吗
谢谢
答:
低压总为电容取样负感器张肥了二是能反过来
接吗
?谢谢肯定不能接了,怎么能反过来接反过来就会有危险的。所以千万不要自作主张,最好是问一下专业的人士。
电流
互感器接
的时候
p2
朝上,
p1
朝下,S1接电流表,S2接地有问题吗,电流表走...
答:
电流表是会走的,没有问题,但对于三相电能表来说,可能会反转了.
三相电流表电流
互感器
的
P2
穿到
P1
,还有S1、S2也
接反
了电表是正传还是反转...
答:
如果同时反了(
P2
穿到
P1
,S2接1#,S1接3#)电表是正传,其中一项(一次或二次)
接反
了而另一项接对了(比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)电度表就是反转,信不信自己试试就知道了。
电流
互感器P1
进
P2
出与P2进P1出有什么其别
答:
无区别,电流
互感器
正常工作。如果从
P1
进,S1端接地,如果从
P2
进,S2端接地。流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数
很少
,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,二次回路总是闭合的,所以测量仪表和保护...
电流
互感器
S1和S2在三相四线有功电表中
反接
,会烧毁电表么
答:
如果一次
P1P2
没有弄反,只是二次S1S2反了,电感式的电度表会反走,如果是某一相接反其他正确,电度表会不走或反走或慢走,全部
接反会
反走,不会烧表,究竟慢多少不能确定。
互感器p1 p2
哪个朝向好
答:
确定
互感器P1P2
朝向的方法 在安装互感器时,正确确定互感器P1P2朝向非常重要。下面介绍几种确定互感器朝向的方法:参考互感器的标志。通常互感器的标志上会标明P1P2的朝向,可以根据标志进行接线。使用万用表测量电阻。将万用表的一根探针接在互感器的一次侧P1上,将另一根探针依次接在二次侧的P2、P3等...