三相
互感器
电源都是从
P1
进
P2
出s1接1 4 7 s2接3 6 9 但是三个s1端都串 ...
答:
互感器
使用时本来就是这样接地的,也就是说这是正确定接法。记得好像是为了预防互感器故障时出现高压。
互感器p1
、
p2
分别代表什么端?
答:
电流
互感器
的
p1
代表进线端,
p2
代表出线端。电流互感器一次绕组标志为
P1
、
P2
,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感...
互感器p1
和
p2
短接电表会走
答:
然而,需要注意的是,
互感器
设计的初衷是用来将高电压变压为低电压,或者将高电流变压为低电流,从而提供测量和保护电路所需的信号。因此,在正常情况下,互感器的线圈中并不会有通过的电流,特别是在没有负载的情况下。如果互感器的线圈中没有通过的电流或负载,那么短接互感器的一端不会在电表上显示...
高压柜电压
互感器
分
p1p2吗
答:
你好:——★1、电压
互感器
,就是高压设备。常用的电压互感器,主要作用是
计量
和保护。——★2、电压互感器的连接,必须要区分 “相位” 的,否则会使计量不准确。
电流
互感器
s1s2正确
p1p2接反
答:
s1和s2的直流电阻很小,断电时,用万用表的电阻档或通断档测量,是通的。但实际上工作时,绕组通过交流电流,相当于一个电流源,其两端电压由二次负荷阻抗决定,这个角度讲,不能认为是相通。
三相电表反转是什么原因
答:
你好:电能
计量
装置错接线或故障点有上百种,其中部分错接线或故障只是造成计量不准,根据经验提出以下三点原因,仅供参考。1、直接接入式三相三元件机械电度表,接线逆相序或进出线
接反就会
造成倒转。2、电压直接接入,电流采用电流
互感器
的三相两元件、三元件机械电度表,电压逆相序、电压电流不同相、电流...
互感器
有进出之分吗?如果搞错有什么问题?
答:
互感器
一二次之间有对应的极性关系,即一次的
P1
与二次的K1(或S1)为同极性。如果一次电流从P1端进入,那么二次电流则从K1端流出。因此要根据一次接线情况来确定二次接线,如果错误,只需要单独更改一次或二次接线即可。比如发现电表反转,只需改变P1、
P2
或只改变K1、K2....
三相电度表电流
互感器P2
穿到P1电表会反转吗
答:
自己不懂的,要请专业电工,用电无小事。亲,希望能帮到你 。【回答】三相带互感器的有功电表反转的原因是接线不对。电流互感器与三相四线电度表的正确接线:电源线从
互感器P1
面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从
互感器P2
面穿过,二...
我在安装为了好接线
互感器
装反了,进线从
p2
进,
p1
出,那我能把s1和s2反
答:
电流
互感器
一次侧和二次侧是有同名端的,像你说的高压侧
P1
,
P2
/低压侧S1,S2你有么有发现这两个线圈的一端会同时标记有一个*号或是其他的。如果一次侧的电流是从标有*一端流入,那二次侧的电流也要从*侧流入,反之亦然
我接带电流
互感器
端口电表时,火线直接从接电流互感器的两端口引了,能...
答:
你说的电表,是三相三元电表(三相四线电表)2、5、8是接火线没错,如果不用
互感器
,火线从互感器端口1,3、4,6、7,9线路过,1与2,4与5,7与8脚,要连接起来,电表才会正常
计量
,2、5、8脚分别是三个单元的电压线圈火线端子,只要哪相的电压线圈没正常供电,该相用电就不计量 第十个端口是...