22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器s1s2接反会怎样
互感器
P1和P2
接反
了
会怎样
答:
结论:电流
互感器
的接线错误,如P1与P2
接反
,
S1
与
S2
正常,通常情况下仅会改变读数的方向,不会影响电表的基本计量。然而,如果接线涉及相线,如P1与P2同时包含相线接反,电子式电表的计量可能会出现不准确。电力公司为了确保计量准确性,会在表计上设置封印,防止用户随意改动接线。电流互感器工作时需遵循...
三相电流
互感器
电源进入方向如果穿错方向,
S1
与
S2
的方向是否要随之
反接
...
答:
要随着改接。正接法:逆接法:
...147接
互感器的s1
端,258接三相电源,369
接S2
端,S2短路接地,请问为什么...
答:
应该是电流
互感器
的线
接反
了。不知道你的电流互感器是一次侧是不是要接线还是直接穿心的,电流互感器是有方向的,一般一次侧是L1、L2,二次侧是K1、K2,L1和K1是同名端,所以接线的时候要注意接线方向。接线上123是一组,13是该相上的电流,2是该相电压火线。电流互感器必须有一端接地,不能接在...
P1 P2
接反
了。
S1 S2
是正常接的这样的话会不会有影响数字不准?_百度知 ...
答:
如果接线正确,P1和P2反了,或者
S1
和
S2反
了,更或者两则都同时出现了
接反
。对设备都不会有影响。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流
互感器
的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离...
三相四线互感器表相线穿反可不可以把
互感器的s1s2
对倒
答:
可以,但是需要将
S1
接地
交流电流有方向么,还有
互感器
问题
答:
电流当然有方向,它是从高电位流向低电位的。穿心式电流
互感器
一班的接法是一次线从P1穿进P2出,则二次电流从S1流出S2流进,如果一次线
接反
了,没问题,只要二次
的S1S2
也
反接
也就对了。低压互感器一班的额定二次电流为5A,最大可长时间计量的电流为6A,再大了的话就影响计量了,准确的说是二...
三相电表
互感器 S1 S2 接反会
有什么后果 电表计量会不会超出实际用电...
答:
如题电表计量还是准确的。由于CT反极性电能表反映的电量为负值(反向有功或无功)。
低压电流
互感器S1
接入到电表的第三孔,
S2
接入到电表第一孔对计量有影响...
答:
当然有影响!当CT一次P1一P2(正极性,二次
S2
一
S1反
极性),分为三种;1.单相表,计量正确,值为反向,2.三相四线表,计量慢,值为正向,3.三相三线表,对称负荷时计量50%,值为正向。
德力西三相四线电表
互感器怎么接
, A互感器1
接s1
。3
接s2
...B互感器4接...
答:
接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个
S1
和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从
互感器反
穿过来,也可以把S1和
S2反接
,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生与互感器...
互感器S1 S2接
法
答:
因为P1与SI为同极性端,同理P2与
S2
为同极性端,所以有以下两种情况:1、如果从P1进,
S1
端接地;2、如果从P2进,S2端接地。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流
互感器
的工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比...