22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器s2接地接线图
电流
互感器
不接
接地
会怎样?
答:
电流
互感器接地
是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,已...
电压
互感器
实物
接线图
答:
一个单相电压
互感器
的
接线
,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线
图接地
的电网中。...
电压表与
互感器
的接法
答:
电表10 11接零线。如果是直接型的就把A相
互感器
的S1和A相火线一起并入接电表1,
S2
接入3,B相的互感器S1和B相火线并入电表4 ,S2接入6,C相的互感器S1和C相火线并入电表7,S2接入9, 10 和11还是接零线,此时一定要记住互感器不能
接地
。现在直接型的电表接互感器的已经都不用了。
电流
互感器
的接法
答:
4、两相差电流
接线
形式。也仅用于三相三线制电路中,中性点不
接地
,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流
互感器
,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的...
三相电表(三块单相表)怎样进出线?
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表
接线图
。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流
互感器S2
端连接后
接地
。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持...
三相电能表加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。
S2
接电表3、6、9并
接地
。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
电流
互感器接线图
答:
首先,对于三相四线电表的
接线
,通常有以下步骤:电流
互感器
的二次侧S1端(电流进线端)连接1、4、7端子,
S2
端(电流出线端)连接3、6、9端子。电源的三相分别接到2、5、8端子,零线则通过10、11端子
接地
。为了确保测量准确,电流互感器的取样线应保持同相,例如1、2、3为一组,4、5、6为一组...
带
互感器
,电流表,电度表三个在一起怎么
接线
?
答:
你说的
互感器
是电流互感器吧!电流互感器一次串接在一次大电流回路,二次回路一般采用Y型
接线
,三相每项二次引出A、Na;B、Nb;C、Cn,其中A、B、C单独引出,Na、Nb、NC合流引出一个N,共引出A、B、C、N四芯,先串联电流表,然后在接入电度表,其中电流表一般只是起到监视作用,一般只串其中...
电流
互感器接线图
答:
电流
互感器
的
接线
方式主要有两种:一种是一次侧直接串联到电力线路中,它的设计简洁明了,适用于需要实时监测线路电流的场合。母线式接线则是将母线穿过电流互感器,即P1端口接入,P2端口输出,这种接线方式常用于将电流信号传输到负载设备,如电流表和继电器等。在二次回路中,通常在
S2
端口进行
接地
操作,以...
这台设备咋样配三相四线电度表?
答:
电度表接线端子盖反面有
接线图
。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10脚用4个平方的线连接主零线,因为主线粗进不了10脚。为了安全,电流
互感器S2
端连接后
接地
。各电流互感器的电流测量取样必须与电压取样...