22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器怎么接线
380v电表带
互感器怎么接线
答:
若是直接式的380v电表,那么其额定电流基本不会超过100A。根据端子的编号,需要将1号、4号、7号端子连接在A、B、C三相的进线上。再连接3号、6号、9号的端子在A、B、C三相的出线上。最后,用零线的进线、出线将10号端子连接上。
互感器
,互感器电表.,漏电空气开关怎样
接线
答:
三相四线制 、
互感器
式 有功电度表 ,表的
接线
端子接法:1--电流互感器a1(表示A相互感器二次侧 端子 1,以下类推);2--电压A(取自电源A相,以下类推);3--电流互感器a2;4--同1,标号 换作B相;5--同2,标号换作B相;6--同3,标号换作B相;7--同1,标号换作C相;8--同2...
三相电表与
互感器
的
接线
方法
答:
我跟据了解总结三相电表与互感器的接线方法有,三相电表
互感器接线
图法和三相电表不带互感器直接接线法。需要注意的是,在接线过程中一定要严格遵守相关规定和操作流程,确保安全可靠。同时,也需要定期检查和维护设备,及时发现和处理问题。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http:/...
三相四线,电表加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
开关下端有电流
互感器
,如果上端再安互感器和电表
怎么接线
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。具体可参考电度表盖上的接线图...
三相四线电表加电流
互感器怎么接线
答:
三相四线电能表需配用三只电流
互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号
接线
端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...
如果电流
互感器
没有接地线
怎么接线
答:
若
互感器
不接地也与原
接线
相同,只是不引出接地线就是;也可以将互感器S1端正常接线后与相线端并接。电流互感器二次侧要求接地,是为了防止一次侧的高电压因互感器的绝缘破坏串到二次侧。其实没有必要,尤其是低压中,并且有资料说还会引起二次侧仪表测量不准,容易遭受雷击。
互感器怎么
穿线
答:
接线
如下: 三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。具体可参考电度表盖上的接线图...
三相一体
互感器
四个接口
怎么接线
答:
三相一体电流
互感器
输出四个二次接口,一定是A、B、C和N四个端子(互感器为星接),A、B、C分别接电度表的1、4、7端子,将电表的3、6、9端子短接后接于互感器的N端子(即负载也是星接)。
德力西电表加上
互感器怎么
接
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
棣栭〉