井下配电箱接地线规范
配电箱接地
体未完善,整改措施?
答:
配电箱
需要
接地线
的原因如下:1、家庭电器需要接入地线,并不是多此一举。常用的电源是220伏的单相电源,家里的电线主要有火线和零线。2、零线在正常情况下不带电。如果没有接入零线或者接错,会导致电流不能形成回路,无法正常运行。3、接地线又称为保护地线。如果电器外壳带电,电流较小可能没有问题...
配电箱
电缆怎样正确
规范
的安装
答:
1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对
配电箱
编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门
接地
应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收
规范
(GB50303...
施工现场
配电箱
如何
接地
,这样
规范
吗?
答:
这图片仅仅是个
开关箱
而已,不算
配电箱
。这是末端箱。末端箱的接地,应该通过端子板连接专用
接地线
,但图片上不全是,下部可见有导线直接捆绑;末端箱应该是‘一机一箱一闸一漏’,图片上未见漏电保护开关;一个末端箱只能一个开关,但图片上有空气开关;而且线皮的颜色不
规范
,怎能用绿色线接箱壳?...
关于施工现场临时用电系统重复
接地
的问题?
答:
6. 施工现场的
规范
要求:施工现场的临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,包括三级配电二级保护的要求,以及每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求。7. 常见问题:施工现场临时用电中可能存在的问题包括
开关箱
门不上锁、门损坏、PE线与主线截面不...
配电箱
里不同路段
接地线
径
答:
现在
规范
怎么规定,已经多年不搞,不是很清楚。(根据以往经验) 金属线槽接地、跨
接地线
—— 不小于4平方毫米的软铜线;
配电箱接地
干线 —— 电源进线16平方毫米及以下,用与电源进线同截面的铜线(不小于6); 电源进线16平方毫米以上,用不小于电源进线界面1/2的铜线(不小于16); 配电箱...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好重复
接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好重复接地的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一
接地线
路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
三相五线制
配电箱标准
接法
答:
三相五线制
标准导线
颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。三相五线制分为TT
接地
方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及
地线
(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称...
强电竖
井接地
和
配电箱
PE线正确接法?
答:
2)看了我市几家设计院的施工图,TN-S系统大多数是四芯配电,地下室动力箱和
配电箱
的PE线、电气竖井的
接地
干线都从基础接地网上抽,层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。3)PE线和其它四芯分开敷设,阻抗应该会变大,会变大多少,对单相接地故障保护的灵敏度影响多大?大家有没有这方面的数据或例子...
工厂低压
配电箱
的
接地线
有什么
标准
?
答:
一般选用比相线小一规格的铜软线,即和零线一样规格即可。
施工现场临时用电保护零线重复
接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的
接地线
应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...