22问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器怎么接线控制水泵
浮球液位
控制器
与380V
交流接触器接
法
答:
用浮球开关控制交流接触器线圈,由
交流接触器控制潜水泵
工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。
一台380V电机,
交流接触器
,热继电器,浮球开关
控制
排水,水位低自停
接线
图...
答:
当水位处于电极BL1以上时,由于水的导电性,各电极之间处于通路状态。8V交流电压经桥式整流电路UR整流后,为液位继电器KA1线圈供电,其常开触点KA1-1闭合;常闭触点KA1-2断开,使辅助继电器KA2线圈失电。辅助继电器KA2线圈失电,常开触点KA2-1复位断开。
交流接触器
KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开。...
380v
交流接触器
与热继电器和浮球液位开关
怎样接
?
答:
380v
交流接触器
与热继电器和浮球液位开关
接线
:
消防
水泵
组
怎么样
搭载
交流接触器
能达到水压自动
控制
(要
接线
图)
答:
用两组接触器控制的是两台
水泵
,每一组要用到三个交流接触器,这说明三个
交流接触器控制
一台水泵,水泵是Y△降压启动,控制箱有三个时间
控制器
,是用来调节Y△降压启动的时间。两开两关共4个开关,启动主水泵,关闭注水泵, 启动备用 关闭备用,这是全手动控制 你的要求是△接法值得是水泵的接法...
一台
水泵
,一个
交流接触器
,一个12伏变压器,一个12伏中间继电器,一个浮...
答:
刚才发了前面的话 怎么没有呢 我也是刚上网注册才回答你的问题的 ,因为画图我不会再网上画 所以只能与你用语言表达
接触器
做主电源
控制
开关 12伏变压器为中间继电器 浮球提供安全电压控制电源 , 你把中间继电器的线圈 2个
接线
柱 一根线 接在12伏变压器输出端 ,一根接在...
我想把
水泵
自动上水装置和
交流接触器
连接起来。。 水泵是1.5的,我买...
答:
自动上水装置的电源输出给
接触器
(零线共用),接触器的常开点一段接总电源一段
接水泵
(根据单三相选择触点组数)!你搞不清楚是不是上水装置没弄好!这是一个简单的问题如果你搞不清楚还是找人弄吧,东西坏了不要紧,出了事不值得!
两个
接触器控制
两个
水泵
,1泵开时2泵停,2泵开时1泵停,
怎么接线
?
答:
一个
接触器
正常
接线
,另外一个接触器的信号线接在第一个接触器的反向触点上就能实现所说的运转方式。可以自己尝试一下看能不能行 不过这样儿做之后,两个
水泵
中间交替的时候会有一定长度的时间延迟。如果能用主
控制
板程序来控制的话就会更加准确可靠。
380的
水泵怎么接线
?谢谢
答:
图12(a)的
接线
还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开
控制
电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。图12缺辅助触点的
交流接触器
应急接线13、加密的电动机控制线路图13加密的电动机控制线路为防止误操作电气设备,并防止非操作...
我现在有一个380V
水泵
接一个220的时控开关,求个
接线
图,要求标明火线零 ...
答:
220的时控开关一根接火线一根接零线就可以啦,
交流接触器
线圈是220伏电压的话,直接接时控开关输出就可以,如果是380v的话,时控开关触点必须接火线,接触器线圈A1接另一条火线,A2接时控开关触点输出就可以啦。
一个
接触器
和一个过载保护
接水泵怎么接线
答:
只要把过载保护的常闭触点串接在这个
接触器
的
控制
回路(线圈回路)中,当过载保护动作时,及时切断接触器的控制电源(线圈供电),接触器释放,就起到了保护
水泵
的作用。在这个图上,KM是接触器,FR是热继电器(常用的过载保护装置),只要把控制电源的一根线(实物图中的红色线)接在热继电器的常闭触点...