22问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭线盒的安装步骤视频
与
人防密闭接线盒
配套的管子叫什么
答:
人防电气套管。与
人防密闭接线盒
配套的管子叫人防电气套管,是一种人防工程专用的保护电线电缆的套管,由一到多根套管组成。
从
人防
区引至非人防区的照明线路在人防区内侧如何加装熔断器?_百度知...
答:
从
人防
区引至非人防区的照明线路在人防区内侧没有要求加装熔断器的要求,但必须通过
密闭接线盒
转出(做法可参阅《防空地下室电气设备
安装
》图集07FD02第20页)。
人防密闭盒
尺寸允许误差多少
答:
宽度误差范围在3到4毫米,长度和高度误差范围在2到3毫米。
人防密闭盒
是一种用于保护电线、电缆等设施的密闭装置,具有防爆、防尘、防水等功能。其基本结构包括盒体、盖板、密封胶条等组成部分,具有高度密闭性、防尘防水性能和耐腐蚀性能等特点。
人防
车位电路是谁管
答:
人防
工程强电部分按施工合同是由总包单位负责施工到位。强电管预埋时,管穿人防墙体处必须设置壁厚大于3mm的刚性套管,套管中间设置密闭肋。并且,预埋人防电工套管必须是壁厚大于等于2.5mm的SC钢管。在距人防墙体200mm处,必须设置
密闭线盒
,穿人防墙体的电线在密闭线盒里
安装
熔断器。
人防
工程电气配管要求
答:
2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属
接线盒
;4、穿过外墙、临空墙、防护
密闭
隔墙、密闭隔墙的各种电缆管线和预备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2、5毫米的热镀锌钢管。
人防
工程消防线管顶板预埋jdg线管
密闭
助该怎么做?
答:
(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个
接线盒
间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
人防
工程消防电气配管要求
答:
《
人民防空
工程施工及验收规范》(GB50134-2004)10.4.1 电缆、电线在穿越
密闭
穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实。10.4.2 电缆、电线暗配管穿越防护密闭用场或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过
线盒
,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖...
人防
地下室的人防门框隐蔽怎么做?我对资料没有基础,刚接手,谢谢啦 gu...
答:
9、门槛砼不能漏浇。浇侧墙时,
人防
门、临战封堵框门槛下砼务必要一同浇好,否则门框下留空极易在施工中因搬运东西而将门框角钢压弯变形,待别是设有垫层的临战封堵框其下砼务必先行浇筑。10、共用门框墙的防火门
安装
。若设计因空间所限将防火门与防护
密闭
门一起装在人防门框墙上,此时需注意,...
在地下室
人防
底板内的电气管道,经过
密闭
室(不是进密闭室、是经过)要...
答:
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加
密闭盒的
方式进行防护密闭或...
有
密闭盒
还按熔断盒吗?
答:
高层地下室人防口部的电气图纸上注明需用防护密闭盒,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需
安装
。我查过图集防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有
密闭盒人防密闭接线盒
可以用来防范间接接触电击。当电气设备或电气线路绝缘损坏发生接地故障时,其外露...