22问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫薄钢板法兰风管
通风空调中矩形
风管法兰
角钢工程量怎么计算,损耗
是
多少?
答:
共板
法兰风管
铁皮损耗率如何计算?【字体:大 中 小 】【打印此页】发布日期:[2013-2-28]共阅[535]次 如果
是
工程预算的话,普通
薄钢板
的定额损耗是13.8%,但是一般没这么高的损耗,共板法兰风管 是固定损耗一般为10%左右,加起来就是25%左右。这个根据整个工程风管的大小比例来概算的,一般不...
通风与空调工程的测量要点
答:
10、板厚大于1.5mm的
风管
可采用电焊、氩弧焊,焊接时采用间断跨越焊形式,间距宜为100mm~150mm,焊缝长度宜为30mm~50mm。11、风管与法兰直接铆接,铆钉间距宜为100mm~120mm,且数量不宜少于4个。12、
薄钢板法兰
与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接,低、中压风管与法兰的通风柜的性能是通过什么...
共板
法兰
镀锌
风管
可以用到排烟管道上吗?
答:
现行的国标规范里,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。\x0d\x0a只是规定了
薄钢板法兰
(即共板法兰)
风管
的使用范围:\x0d\x0a适用压力等级:中压(500Pa<P≤1500Pa)、低压(P≤500Pa)\x0d\x0a适用风管尺寸:长边≤2000mm,\x0d\x0a\x0d\x0a也就
是
说如果你的排烟系统压力小于...
镀锌螺旋
风管
的安装规定:
答:
1、镀锌螺旋
风管
水平安装 ,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于 400mm,不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于
薄钢板法兰
的镀锌螺旋风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌螺旋风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。3...
2米以上的车库
风管
丝杆用多大的,角钢用多大的
答:
2米以上的车库风管丝杆用2米左右的,角钢用5号角钢的。
薄钢板法兰风管
,支吊架间距不应大于3米,在实际施工中,1000乘320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5号角钢为横担考虑保温。车库,一般
是
指人们用来停放汽车的地方。
共板
法兰风管
和角钢法兰的区别
答:
做法不同、外观不同等。1、做法不同:共板
法兰
又称薄钢法兰,
是
整体制作的
风管
连接方式,采用一块
薄钢板
制成。角钢法兰则需要先将角钢焊接成为一个框架形状,通过铆接或螺栓固定在风管上。2、外观不同:共板式风管使用共板式连接,在外观上较为简单朴素,且适合于短距离连接。角钢法兰具有更好的外观...
通风空调
风管
验收标准
答:
通风空调
风管
验收标准
是
GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
铁皮
风管
怎么算平方
答:
以下
是
常规矩形共板
法兰风管
90度弯头面积计算,按通风计算规则来讲,咬口是已经含在13.8%的损耗之内的,这样的话还是成型面积加损耗比较靠谱,纯粹算安装面积还可以。要是计算材料那是会亏的。现在风管加工行业已经开始普及等离子切割下料了,由于电脑套料软件的便捷性,业内已经很多采用按下料面积计算...
共板
法兰风管
铁皮损耗率的问题
答:
如果是工程预算的话,普通
薄钢板
的定额损耗是13.8%,但是一般没这么高的损耗,共板
法兰是
固定损耗一般为10%左右,加起来就是25%左右。这个根据整个工程
风管
的大小比例来概算的,一般不超过25%,不过我们做过的工程一般来说实际损耗一般不超过20 ...
通风工程施工质量验收标准及要点分享?
答:
风管系统安装:3.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。3.2 风管支架:支、吊架间距,小于等于400mm,不大于4m,大于400mm,不应大于3m;
薄钢板法兰风管
,支、吊架间距不应...