什么是变压器的经济运行
变压器的运行
方式有几种?
答:
1、并列
运行
变压器并列运行,就是将两台或以上
变压器的
一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既...
变压器
在
什么
情况下
运行
最
经济
答:
首先 三相平衡,其次是额定容量的80% 左右,安全又能延长使用寿命 也就是说最
经济
变压器
理想并列
运行
的条件之一是
什么
答:
1、变压器容量比不超过3:1。2、
变压器的
电压比相等,其变比最大允许相差上下0.5%。3、变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过上下10%。4、变压器接线组号相同。二、变压器并列运行介绍。变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全
经济运行
及提高供电的可靠...
工厂供电
什么是经济运行
方式
答:
工厂供电
的经济运行
方式主要包括以下几种:1. 优化负荷调整。根据工厂生产的需求,合理安排和调整各种负荷,以避免电力浪费和减少电能损耗。2. 提高功率因数。通过无功补偿装置等手段,提高电力系统的功率因数,降低无功损耗,提高电力传输效率。3. 调整或更换
变压器
。对于长期负荷率偏低的电力变压器,可以考虑...
变压器的
分列运行和并列
运行有什么
不同?
答:
1、性质不同:分列运行是两台变压器一次母线并列运行,二次母线用联络断路器联络。变压器并列运行是在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。2、特点变压器并列运行不同:变压器分列运行时,联络断路器是分断的,这时变压器通过各自的二次母线供给各自的负荷。变压器并列运行是提高
变压器运行的经济
性。当负荷...
1250KVA的干式
变压器
,多少负荷是最安全,最
经济的运行
方式,最好顺便能告...
答:
1、按照我国家电力变压器技术规范规定,
是运行变压器
长期满载运行的,但是要预防有些质量不好的设备,2、1250kVA
变压器运行
带负荷:1250*0,85(功率因数)=1062.5KW,当然略小点好些,开始带满载运行时要做好对
变压器的
监视,有问题(如:高温过热、噪音异常大等)立即减负荷或停止运行,进行检修处理。
变压器
最佳
经济运行
区间怎么计算
答:
变压器
在最佳
经济运行
点运行时, 其负载系数仅为40%~60%左右。若仅仅考虑经济性而只保持在最佳经济运行点运行, 对变压器容量的利用率造成极大浪费,同时频繁投切变压器对设备寿命及设备安全构成威胁。因此有必要根据变压器相关设备参数及负荷情况,进一步优化经济运行区间,使得当变压器在此区间内运行时在尽...
并联
运行变压器经济
与不经济以
什么
来衡量
答:
由于并联
运行的变压器的
阻抗电压不可能达到完全相等,那么阻抗电压小的满载了,阻抗电压大的还没有满载,这就使得它们所能带的负荷总容量S小于单台容量之和S1+S2。阻抗电压相差越大,S就越小,并联运行就不经济。所以变压器并联
运行的经济
性用阻抗电压来衡量。
如何选择
变压器的
容量
经济运行
?
答:
一般
变压器的经济运行
点是70-80 现在S11系列变压器过载能力明显低于S7系列,但S7已被明令淘汰 所以,对S11系列变压器按照70%负荷进行选型,并且峰值功率不超过85 -- 经济运行与抗过载能力必须平衡,S11超负荷很容易烧毁 容量选择过大会增加不必要的变损 ...
变压器
把电压调高之后是费电还是省电
答:
变压器所带的负荷和电网的 容性 感性 来决定的 变压器经济运行的条件 是功率因数在 0.85-0.9之间吧(不太确定了) 反正是0.85以上。还有
变压器的经济运行
有一个 变压器负载特性曲线 ,可以更加这个曲线去判断 总之,不能说调高。或是调低电压就能省电或是费电
什么
的,要看变压的运行方式的 ...