22问答网
所有问题
当前搜索:
低压台区变压器电压标准
低压台区
是配变箱吗
答:
低压台区
不是配变箱。低压台区主要包括
变压器
、开关设备、保护设备等,用于将高压输电线路的电能降压至用户所需的低压电能,并分配给不同的用户。而配变箱主要用于将电能从低压台区输送到用户的终端设备,例如家庭、商业建筑或工业厂房等。配变箱包括变压器、开关设备、保护设备和计量设备等,因此低压台区是...
10,kV高
低压
变电的线损原因及解决对策|用电线损如何计算
答:
结合电力负荷波动的实际状况,利用无载调压等技术措施,保证其电网末端
低压
侧电力用户的供电水平,实现在高峰季节提高系统的
电压
水平而降低电阻线损,在低谷期降低电压而减少
变压器
空载消耗的经济性调度方式,进而提高10 kV的经济调度能力,降低线损。 3 结束语 10 kV电网中线损的主要因素是电阻、电磁、管理这三个方面,其中...
公民能不能向国家电网调取
变压器
容量
答:
不能。变压器容量数属于国家电网的机密,需要专业人士来测量,否则有危险,会造成不必要的损失,而且是需要到供电公司营业窗口才能查到用户所在
台区变压器
容量。一般是不允许公民自行调取的。
250kw的用电量需要多大的
变压器
答:
250KW的用电设备需要368KVA以上容量
变压器
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3...
农村配电
变压器
台
台区
引落线
答:
高压引落线之间的间距在引线连接处应不少于300mm,确保电气隔离。对于
低压
引落线,它们之间的间距以及与其他物体的距离,如建筑物或设备,应至少保持150mm,以防止干扰和安全隐患。总的来说,农村配电
变压器
的引落线改造需要严格遵循这些
标准
,以确保电力传输的稳定性和用户的用电安全。任何不符合规定的设计...
变压器
正装与侧装区别
答:
配电
变压器
台架 公用配变台架一般按315KVA及以下容量设计,需要进一步增加容量时,可增设配变
台区
。配变台架采用双柱式安装,配变台架距地高度不得少于2.5米。配电变压器台架及配套设施的安装按“台架式配变安装
标准
图”进行布置,见附图。配变
低压
三相负荷分配均衡,不平衡度不应大于15%,零线电流...
学习中...菜鸟问题:400kVA
变压器
,最长供电半径1192米,求
电压
降计算方法...
答:
400kVA变压器高压侧最大额定电流为23A;400kVA
变压器低压
侧最大额定电流为578A;按照你的题目,400kVA变压器,最长供电半径1192米,JKLYJ-70导线考虑,直接起动理论能承载的负载为:55KW;需要把变压器输出
电压
调到最大,按照你的接法,理论计算衰减电压到末端电压302V(压降32%);直接启动一台任何型号的...
请列举配电
台区标准
安装工艺中任意十个标准要求
答:
4、接地可靠,
变压器
中性点、外壳、避雷器引下线应相连接后接地。5、变压器高压侧套管必须加装高压绝缘护罩。6、配变台架上层高压刀闸动触头应朝向配变
低压
侧,隔离刀刃分闸时应使静触头带电,各相隔离刀闸之间相间距离不应小于0.5m。7、跌落式熔断器安装时与杆塔保持10-15oC的倾斜度,公路边的配变...
你知道哪些关于jp柜的知识?
答:
配电
变压器
综合配电柜简称JP柜,随着农村电网改造的不断深入,大量的JP柜被应用于农村电力线路及各配电
台区
中。JP柜是为适应农村
低压
配电装置
标准化
、小型化、户外式的要求而设计的,它集配电、计量、保护(过载、短路、漏电、防雪)、电容无功补偿于一体。 JP柜具有以下特点:1、JP柜具有...
什么情况导致
电压
低的呢?
答:
根据您的描述,造成
电压
低的原因可能有以下三点:1、可能是用电负荷大幅飙升,
台区
出现超负荷运行现象;2、是可能
低压
供电线路供电半径过长,导致线路末端用户电压偏低;3、是
变压器
容量或低压线路线径偏小,已经满足不了客户用电高峰时期的用电情况,导致电压偏低。如您是广东电网的用电客户,出现电压低...