22问答网
所有问题
当前搜索:
低压设备绝缘电阻不低于多少
电缆
绝缘电阻
标准
答:
绝缘电阻是电气
设备
和电气线路最基本的绝缘指标。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘电阻不
应
低于
0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小...
10kv变压器的
低压
绕组
绝缘电阻
值达到
多少
合格?
答:
一般规定是每一千伏需要1兆欧
绝缘
,10kv就要10兆欧以上,400v就要0.4兆欧以上。
三相电动机的
绝缘电阻
应该
不低于多少
欧
答:
电动机的绕组之间和对地的
绝缘电阻
应
不小于
0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的
低压
线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应
不低于
0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
建筑施工现场
绝缘电阻
测试值,标准正常范围数据是
多少
答:
1、现场新装的
低压
线路和大修后的用电
设备绝缘电阻
应
不小于
0.5ΜΩ。2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。3、三相鼠笼异步电动机
绝缘电阻不
得小于0.5ΜΩ。4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应...
绝缘电阻
测试值一般为
多少
?
答:
所以一般的电源加在它们上面,经过它们的电流是非常小的,小到几乎接近于零,所以就近似于电阻无限大。绝缘电阻是电气
设备
和电气线路最基本的绝缘指标。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘电阻不
应
低于
0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
电机
绝缘多少
才合格
答:
电机
绝缘电阻
,只要每千伏大于1兆欧就算合格。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5 兆欧就算合格。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机...
对地
绝缘电阻
是越大越好,还是越小好
答:
接地电阻过大根据欧姆定律U=RI,所以接地点电压很高,如果此时有人经过,会完成夸步电压。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电
设备
和配电线路的
绝缘电阻不
应
低于
0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
变压器
低压
侧
绝缘电阻
是几欧合格
答:
现在变压器还没有一个国家标准来规定变压器的
绝缘电阻
应该是多少。一般新变压器在出厂时的绝缘电阻都比较高,也会给用户提供一个出厂测试数据。在变压器安装运行前,应该对变压器的绝缘电阻进行复试。复试值(温度在20℃,湿度≤90%,用2500V兆欧表检测)应该大于或等于出厂值的70%。 如果没有出厂试验...
高压侧和
低压
侧低压侧对地的
电阻
的不能
低于多少
兆
答:
2、电力变压器通过
绝缘电阻
的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、
低压
线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯...
高压线路和
设备
的
绝缘电阻
一般
不小于多少
答:
低压
线路和
设备
的
绝缘电阻
值不应低于0.5兆欧姆、运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值
不小于
0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值
不低于
500欧姆。携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不应低于...