什么是TNS和TNCS
接地
系统?
答:
优点:便于老系统改造,投资不是很大。缺点:完全做到重复
接地
后的 TN-S模式说来容易,时间,空间。TNS和TNCS都是TN系统,也就是我们常用的民用建筑照明动力系统。TN系统,称作
保护接零
。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源...
区分
保护接地和保护接零
?
答:
在动力和照明共用的低压三相四线制供电制系统中电源中性点
接地
,这时应采用
保护接零
即把设备的外壳用导线和中线相连。假如出现漏电故障时由于设备外壳与中性线相连,形成短路。致使该相熔丝熔断免除危险。必须指出的是,同一配电线路中不允许一部分设备接地。另一部分设备接中线。因为当接地设备的外壳碰到火线...
接地
线的作用
及原理
答:
在电路设计中,接地线还有助于防止干扰和提高无线电波的辐射效率。此外,用户地线用于连接单相220V的负载,并传输单相和三相不平衡电流。工作地线也旨在确保电气设备的可靠工作。在TN-C和TN-C-S系统中,接地线还具有
接地和接零保护
的功能。2、接地线
的原理
:接地线的原理在于将电气设备的金属外壳导电部分...
重复
接零和保护接地
可共用接地体吗
答:
接地和接零
在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路
保护
设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零...
三相漏电
保护
器带一带负载就跳闸
答:
这种保护器是不需要
接零
线的三相用电器专用漏电保护器,其漏电
保护零
序漏电电流检测线圈电压是380V的。其动作
原理
是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有
接地
漏电现象,破坏了其有...
安全区域的基本条件
是什么
?分哪几种类型?
答:
(2)防止电气设备漏电伤人:
保护接地和保护接零
,是防止间接触电的基本技术措施。保护接地:即将正常运行的电气设备不带电的金属部分和大地紧密连接起来。其
原理
是通过接地把漏电设备的对地电压限制在安全范围内,防止触电事故。保护接地适用于中性点不接地的电网中,电压高于1KV的高压电网中的电气装置外壳,也应采取保护接地...
漏电
保护
装置的作用
是什么
视频时间 01:56
电流互感器接线二次线
接地与接零有什么
区别
答:
首先要知道为什么要
接地
,接地目的是安全,也就是当互感器主绝缘击穿时,高压可能耦合到二次上,如果不接地二次连接的设备可能要打坏。所以要一点接地。所以不能
接零
。电流互感器
原理
是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此...
预防电气事故应采取那些措施?
答:
保护接地和保护接零
,是防止间接触电的基本技术措施。a.保护接地。即将正常运行的电气设备不带电的金属部分和大地紧密连接起来。其
原理
是通过接地把漏电设备的对地电压限制在安全范围内,防止触电事故。保护接地适用于中性点不接地的电网中,电压高于1KV的高压电网中的电气装置外壳,也应采取保护接地。b.保护...
零线为什么要
接地
答:
三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是
0
,这样零线上的电位也就不是0了,这就是我们常说的零线带电,很危险。所以,变压器的中性点必须
接地
,也就是
零
要接地。通常情况下,零线在变压器中性点处
与地线
重复接地,起到双重
保护
作用电压是两点间电位差。