22问答网
所有问题
当前搜索:
光伏并网在变压器进线还是出现
上级
变压器
50kva能安装100kw
光伏
发电
并网
吗?
答:
不行!严格说为防“孤岛效应”
光伏
发电容量不宜超过20kW。
光伏
发电自发自用余电上网用什么
变压器
答:
低压
并网
无需
变压器
,直接与低压电网连接。若是高压并网就需要升压变压器。
在一个
光伏并网
项目中,逆变器的作用是将电压转换成交流220V或者380V用...
答:
并网
项目不一定都是要升压的 大部分的分布式并网项目,基本都是“自发自用,余电上网”,这些都不需要升压,因为多出来的电量实际上是被周围的用电用户消耗掉,不用升压到上一级电网;除非发出来的电不是自用,是要送到别的地区,那才需要升压,比如西部地区那些大型电站 ...
光伏并网
电站中,升压
变压器
的选择及接地问题??
答:
4 就地升压
变压器
可采用双绕组变压器或分裂变压器。5 就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器
光伏
发电站及其升压站的过电压保护和接地应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/620和《交流电气装置的接地》DL/T621的规定。光伏方阵场地内应设置接地网,接地网除采用人工接地极外,还应充分利用光伏...
光伏并网
电流过大会反冲
变压器
吗
答:
会。
光伏并网
电流过大,负载电流超过
变压器
的额定值,会造成过热和烧毁,产生谐波、三相电流不平衡反冲变压器,因此光伏并网电流过大会反冲变压器。光伏并网运行时,向公共连结点注入的谐波电流应满足GB/T14549-1993的要求,总谐波电流应小于逆变器额定输出的5%。
光伏
发电并入电网离
变压器
远近有关系吗?
答:
如果是全部
并网
,那肯定是不行的;如果是自发自用,很少部分并网,那么总的发电量是可以大于
变压器
容量的
10mw
光伏
低压
并网变压器
容量要求
答:
10mw
光伏
低压
并网变压器
容量要求如下:1、小型光伏电站(通过380V电压等级送出)总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。2、T接于公用电网的中型光伏电站(通过10~35kV电压等级送出)总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。
想请教一下大家,
光伏
电站里的电力线问题,谢谢了
答:
根据中华人民共和国行业标准DL 408—91《电业安全工作规程》第1.4的规定, 电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压;设备对地电压在250V及以下者为低压。因此,
光伏
系统中相应的电力设备,属于高压设备。而电力线路的高低压标准是不一样的,一般将10KV以上的线路定义为高压线路。
光伏
电站为什么
并网
点离
变压器
距离越远电压越高
答:
这很正常。线路损失。人需要用电压来补偿线路损失。
光伏
并380V线路余量能否通过
变压器
逆送高压侧
答:
可以的,但需要
并网
设备操作的,并要供电部门允许,
光伏
逆变出来的电需要调整成可以并网的数值,例如电压一样,频率一样,相别一样,相位一样。不能乱并网的,参数不一样会把设备烧毁的!!!