关于变频器的问题
一般
变频器
故障代码有哪些?
答:
1.EOC1,它解释了加速期间的过流断开。具体原因是加速时变频器输出电流达到或超过额定电流的200%左右时。2.EOC2,解释了恒速运行时的过流开路。具体原因是当
变频器的
输出电流达到或超过恒速运行时额定电流的200%左右时。3.EOC3,它解释了减速期间的过电流断开。具体原因是除加速低速运行外,减速时变频...
变频器
发热是什么原因
答:
有可能是变频器散热风扇出
问题
了,好多品牌对
变频器的
风扇是没有检测的,上电就转,久而久之,散热风扇达到使用寿命,转速下降,散热不好,还有就是变频器内部进入太多的灰尘,热量无法散发出来,也会导致变频器过热报OH故障,还有一种情况变频器的载波频率设置过高,也会使变频器的温升增大 ...
大金
变频器
故障代码大全?
答:
您好!
关于
大金
变频器的
故障代码大全,这里给您提供一个基本的列表,但请注意,具体的故障代码可能因产品型号和具体使用情况而有所不同:1. E01:输入相序错误 2. E02:输出相序错误 3. E03:过电流故障 4. E04:过电压故障 5. E05:过载故障 6. E06:电机过热故障 7. E07:电机过载故障 8. ...
关于变频器
编程
的问题
答:
= 0 不规格化 USS 通信设定值,即设定为
变频器
中的频率设定范围的百分比形式。1 对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为绝对的频率数值。P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。根据 S7-200 通信口的限制,支持的通信波特率有:= 4 2400 bit/s 5 4800 bit/s 6 9600 bit/s 7 19200 ...
关于
英威腾
变频器
OV3异常
问题
答:
OV3故障码是恒速运行过电压,故障的原因可能是1、输入电压发生异常变动,电压过高造成的。或者是2、负载的惯量过大。如果是第一个原因造成的,可在
变频器
主线路前加装电抗器。如果是第二个原因,则需外加能耗制动组件。按照你的说法,可采取第二种解决方式,还有一个设定自动启动的参数,设定为可用。
买
变频器
应该如何选择?
答:
1 电压匹配 变频器额定电压与电机额定电压相符 电流匹配 普通的离心泵,
变频器的
额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。变频器电流设定应不低于电机额定电流的1.1倍,最大电流一般设定为电机额定电流的1.5倍。
关于
一拖多 ...
变频器
维修?
答:
(2) 在
变频器
运行过程当中,当控制电路出现
问题
,有的是由于主电路模块击穿,造成控制电路电压下降,使延时可控硅控制电路工作异常,可控硅截止使延时电阻烧坏。也有的是控制变压器供电回路出现问题,使主控板失去电压瞬间造成晶闸管工作异常而使延时电阻烧坏。3.3 只有频率而无输出这种故障一般是IGBT的驱动电路受开关电源控制的...
关于变频
调速
的问题
,请教高人指点!
答:
1.频率可以调到50Hz以上,但不宜超过太多,因为
变频器
一般遵循恒压频比原则,频率超过了额定频率,电压也会超过额定电压,会造成过电压;如果改变控制方式,采用弱磁控制,也就是电压保持在额定电压,频率超过额定频率,这种情况下频率可以超的比较多,50Hz的电机把频率调到100Hz都没
问题
,但要注意的是随着...
关于变频器
控制水泵转速
的问题
。
答:
变频恒压供水设备的系统组成变频器是整个变频恒压供水系统的核心部分。其系统组成:水泵电机是输出环节,转速由变频器控制,实现变流量恒压控制。变频器接受PID控制器的信号对水泵进行速度控制,压力传感器检测管网出水压力,把信号传给PID控制器,通过PID控制器调节
变频器的
频率来控制水泵的转速,实现了一个...
关于
电机、
变频器
和变压器
的问题
(回答好追加100分)
答:
将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于
变频器
切断过电流,电机不能起动。 24、电机超过60Hz运转时应注意什么
问题
? 超过60Hz运转时应注意以下事项 (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。 (2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成...